Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Беда с реле в АВР
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Vadimus
Нужна помощь!
Итак есть схема АВР собранная на комплектующих ABB. В качестве источников используются 2 генератора по 630 кВа (пока временно).
Проблема следующая: при наличии питания на KV2 по схеме включается контактор КМ2, если в этот момент подать напряжение на KV1 - реле KV1, KV2 и KV3 выходят из строя (кз). При разборе KV3 видно залипание контакта реле. Полная нагрузка на вводном автомате щита около 20 А на фазу. КМ1 и КМ2 с электро и механической защитой от одновременного включения.
В чем беда? В схеме, в реле или в чем то другом? Где искать?

Схема тут.
Сунцов Денис
Схемку не могу открыть, выложи картинкой, а не ссылкой

А то были аналогичные случаи с АВР-0,4 на 2-х тр ТП
причина была в том, что заводская схема не была рассчитана на работу с несфазировнными тр-ми 10/0,4 кВ
(а у Вас генераторы)
Мостились контакты реле выбора опертивного питания схемы АВР и все отгорало
пришлось ставить доп. реле с задержкой на возврат

сфазировать тр-ры не было возможно (питание от разных ПС 35/10 кВ с разными тр-ми)
Vadimus
Цитата(Сунцов Денис @ 4.3.2010, 8:37) *
Схемку не могу открыть, выложи картинкой, а не ссылкой

А то были аналогичные случаи с АВР-0,4 на 2-х тр ТП


Загрузил схему на форум Нажмите для просмотра прикрепленного файла





Сунцов Денис, kv1 и kv2 - это реле контроля напряжения CM-PVS, в теории они не включатся, если фазы попутаны. Также с качеством напряжения.
Сунцов Денис
схему сохранил, сейчас на выезд на ПС уезжаю, если вернусь до 17, подумаю, напишу
Andrey59
Выскажу свое предположение. Беда началась с хлопца с простой русской фамилией Петухов, который решил погано сделанную монтажную схему назвать Принципиальной, а миенно принципиальную ему влом было рисовать. Продолжили монтажники, которые (на мое 99% предположение) перепутали общую клемму (cом) на реле KV3 и провод промаркировынный 1 посадили на общий, а 2 (которая должна быть на общем) посадили на НЗ контакт. Теперь при сработке KV3 и включенном KV2 фаза промаркированная 2L1 (а на самом деле это фаза L3 т.к. на КМ2 они по схеме почему-то "реверсировались") проходит через контакты KV2-KV3-KV1 попадая на фазу (при вкл. KV1) 1L1. Так что приварены должны быть три контакта вышеперечисленные. Так что попробуте разобраться с проводами 1 и 2 на реле KV3. Поменяйте маркировку 2L1-2L3, провод 2L1 от реле KV2 пересадите на действительный провод 2L1.
Как там у Высоцкого "Садитесь ка в полуторку - Валяйте к нам в Тамбовщину..." В смысле того хлопца, который хотел это дело рассмотреть наверное можно через личку останавливать.
Andrey59
Схема нарисована безобразно - фазные провода меняют свою маркировку сами по себе надо идти смотреть на натуру. А схемка Ваша вот она
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сунцов Денис
час разбирался в "петуховской" схеме и что-то недопонимаю.
Или лыжи не едут, или я .....

Проще наверно будет собрать схему Andrey59 на "петуховских" реле, не заморачиваясь поиском ошибок монтажников. И на будущее зарисовать монтажку и приклеить ее на дверце шкафа для наследства
Viktor2004
Прикинул схемку. Получилось вот что.
P.S. А схему-то уже выложили. Не знал
Vadimus
Andrey59, спасибо - завтра проверю в живую
Roman D
Похоже, что мосьё Петухов электронщик по образованию. Там такие схемы просты и понятны. И называются принципиальными, как было верно подмечено.
Электрикам icon_smile.gif еще нужна монтажка. Или "схема соединений". Однолинейка ещё...
"Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник" (С) И. А. Крылов
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.