Здравствуйте! Подскажите пожалуйста обязательно ли проектировать щиток аварийного освещения? У меня офисное помещение и там 10-15 человек работает, нужно ли по нормам ставить туда АЩО, в каком СНиПе можно посмотреть требования к АЩО и в каких типах помещений их установка обязательна?
RomanNV
СНиП 23-05-95, раздел "Аварийное освещение" (п7.72 и далее).
Что касается вашего случая, то если речь идёт лишь об одном помещении/комнате и если в этой комнате есть окна то аварийное освещение вам не нужно.

Кроме того, даже при необходимости аварийного освещения частенько можно обойтись без щитов аварийного освещения. Особенно для всякой мелочи типа офисов.
Вполне себе достаточно установки на некоторых светильниках блоков аварийного питания, например ES-1.
Глэн
Цитата(RomanNV @ 26.2.2010, 7:33) *
СНиП 23-05-95, раздел "Аварийное освещение" (п7.72 и далее).
Что касается вашего случая, то если речь идёт лишь об одном помещении/комнате и если в этой комнате есть окна то аварийное освещение вам не нужно.

Кроме того, даже при необходимости аварийного освещения частенько можно обойтись без щитов аварийного освещения. Особенно для всякой мелочи типа офисов.
Вполне себе достаточно установки на некоторых светильниках блоков аварийного питания, например ES-1.

или ещё можно выделить отдельную группу в ЩО...
belok5
Цитата(Глэн @ 26.2.2010, 8:44) *
или ещё можно выделить отдельную группу в ЩО...


если отдельное питание заходит
Гость_Анна_*
У меня не одно помещение а 4 кабинета с общим не большим коридором и кухней, общая площадь всего офиса составляет 120 м2., заказчик хочет поэкономнее и смета уже составлена без аварийного.
RomanNV
Поставьте в коридоре через светильник блоки ES-1, а над выходом из коридора повесьте эвакуационный светильник с автономным питанием "Выход".
К ES-1 контрольный провод (можете сразу вести 4х1,5) подключите к фазе до выключателя освещения коридора.
Гость_Анна_*
Так и не поняла : обязательна ли установка аварийного освещения ?
СНиП 23-05-95 7.73 Освещение безопасности следует предусматривать в случаях если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
взрыв, пожар, отравление людей;
длительное нарушение технологического процесса;
нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ и т.п.;
нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей.
Офис не попадает ни под одно определение, так значит не нужно аварийное освещение?
RomanNV
Вы 7.74 прочитайте. Если у вас число эвакуирующихся по вашему корридору меньше 50, то аварийное не нужно.
Гость_Анна_*
Спасибо вам RomanNV это я и пыталась узнать.