Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соеденение обмоток трансформатора + вопрос о "зигзаге"
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Anatoli
В проэктах начали писать замечания что нужно применять тансформаторы с соединением звезда/зигзаг до 250 кВа, а свыше 250 кВа требуют треугольник\зигзаг, чем это может быть обосновано?
DoctorGauss
Цитата(Anatoli @ 18.2.2010, 13:42) *
В проэктах начали писать замечания что нужно применять тансформаторы с соединением звезда/зигзаг до 250 кВа, а свыше 250 кВа требуют треугольник\зигзаг, чем это может быть обосновано?

Сопротивление фазы транса меньше, проще отключать токи ОКЗ.
А есть трансы Y/Z на мощность более 250 А? Чет не могу найти транс на T/Z - дайте ссылку плиз.

P.S. Почему-то мне кажется, что вопрос должен звучать так:
"В проЕктах начали писать замечания, что нужно применять тРансформаторы с соединением звезда/зигзаг до 250 кВА, а свыше 250 кВА требуют треугольник\ЗВЕЗДА, чем это может быть обосновано?" icon_wink.gif
Гость
Добрый день. Розъясните следующий вопрос. Есть трансформатор 6/0,4 кВ. Каким образом распределиться ток в первичной обмотке по фазам, в случае наличия по низкой стороне(звезда с нейтралью) однофазной нагрузки, скажем в одной из фаз (и соответственно в нуле) протекает ток 15 А, и допустить условие, что трансформатор идеальный. Есть ли в данном случае разница, будет ли обмотка по 6 кВ собрана треугольником или звездой. Заранее спасибо.
mic61
Цитата(Гость @ 18.2.2010, 14:56) *
Добрый день. Розъясните следующий вопрос. Есть трансформатор 6/0,4 кВ. Каким образом распределиться ток в первичной обмотке по фазам, в случае наличия по низкой стороне(звезда с нейтралью) однофазной нагрузки, скажем в одной из фаз (и соответственно в нуле) протекает ток 15 А, и допустить условие, что трансформатор идеальный. Есть ли в данном случае разница, будет ли обмотка по 6 кВ собрана треугольником или звездой. Заранее спасибо.

Подобная тема была на форуме. Называлась, по моему, "Несимметричные режимы в трансформаторе". Поработайте с поиском. Там много всякого-разного...
Ну, а вкратце вот:
- токи будут распределяться по разному, в зависимости от группы соединения трансформатора.
- на стороне 6 кВ токи будут протекать или по всем трем фазам (при соединении Y/Y-0), или только по двум фазам (при соединении D/Y-0.)
Посмотрите рисуночек: прописными буквами обозначены токи стороны ВН, строчными - стороны НН. Рассмотрим однофазную нагрузку по фазе А приведенного трансформатора. Приведенный - это трансформатор с коэффициентом трансформации, равном 1 (для наглядности.) Слева на рисунке - составляющие прямой, обратной и нулевой последовательности вторичной обмотки. Посредине - так трансформируются эти составляющие на "первичку" при схеме Y/Y-0 12-й группы, справа - трансформация тех же составляющих при схеме D/Y-0 11-й группы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SerJant27
Ссылу в студию! Читайте.
http://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/09.php
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.