Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО и превышение номинального тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


Гость_Алексей_*
Сразу извиняюсь за глупый вопрос...

Что станет с УЗО, если протекающий ток будет выше номинального (который не в мА, а именно в Амперах!)? При условии, что перед или после УЗО не стоит автомат. Спасибо за понимание!
savelij®
1. Это случай фантастический, ибо перед УЗО обязательно где то есть АВ или предохранитель.

2. При повышенном токе через контакты УЗО, они могут свариться или выгореть.
uspen
Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.2.2010, 15:11) *
Сразу извиняюсь за глупый вопрос...

Что станет с УЗО, если протекающий ток будет выше номинального (который не в мА, а именно в Амперах!)? При условии, что перед или после УЗО не стоит автомат. Спасибо за понимание!


Согласно инструкции по эксплуатации на УЗО (например ВД1-63, отечественный, трехфазный), последовательно с ним необходимо устанавливать автомат защиты от сверхтоков (например ВА47-29), Есть УЗО, совмещенные с автоматом защиты (АД12 - однофазный, фаза-ноль, и АД14- трехфазный).
Автомат защиты в любом случае где-то стоит в распределительном щите, другое дело, что его рабочий ток и ток отключения (защиты) может быть больше, чем максимальный рабочий ток УЗО и тгда УЗО возможно и выйдет из строя, хотя скорее всего отгорят присоеденительные провода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.