Гость_славик_*
9.2.2010, 10:55
ЗРУ-6кВ. От неё кабелем подключена КТПН(КВ)-1000/6/10. От этой КТПН подключена ВЛ-10кВ. Необходимо выполнить защиту от замыкания одной из фаз ВЛ-10кВ. Как и чем это сделать в КТПН-1000/6/10кв? Подскажите пожалуйста. Караул
на кабель одеваетса трансформатор нулевой последовательности, дальше модуль защиты (зависит от возможностей закажчика), такие трансформаторы тока есть и для воздушных линий, крепитса к крыше ячейки ВЛ, вокруг проходных изоляторов.
Выключатели-то в КТПН есть?
Цитата(Гость_славик_* @ 9.2.2010, 10:55)

ЗРУ-6кВ. От неё кабелем подключена КТПН(КВ)-1000/6/10. От этой КТПН подключена ВЛ-10кВ. Необходимо выполнить защиту от замыкания одной из фаз ВЛ-10кВ. Как и чем это сделать в КТПН-1000/6/10кв? Подскажите пожалуйста. Караул

Что то не очень понятно - ЗРУ-6кВ, а ВЛ-10кВ? Проясните пожалуйста.
Гость Славик
10.2.2010, 4:25
В КТПН на отходящих фидерах предохранители. Подстанция повышающая 6/10кВ. Т.к. до потребителя 6кВ не доходит. большие потери.
а как на предохранителях организовать защиту, может просто сигнализацыю соорудить, тогда достаточно ТН-10 установить, тапа НТМИ-10 или НАМИ-10
Цитата(Гость Славик @ 10.2.2010, 4:25)

В КТПН на отходящих фидерах предохранители. Подстанция повышающая 6/10кВ. Т.к. до потребителя 6кВ не доходит. большие потери.
Защиту от ОЗЗ на ВЛ-10 в этом случае вы не сделаете. Обязательно нужна именно защита от ОЗЗ? Ставьте после КТП КРН.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.