roenko
помогите подключить реле напряжения 220в.60а и узо.в какой последовательности?
savelij®
1. Ещё подробности будут?
2. В свои предыдущие темы не желаете заглянуть? Или оставите "бесхозными"?
xabert@mail.ru
Устанавливаеш
-автомат (по мощьности расчитаеш), т.к. перед УЗО всегда нужно устанавливать автомат для защиты от сверх токов К.З
-Узо (обязательно заземлить)
-Реле напряжения
Гость
Реле контроля включается на входе электрики в квартиру, сразу после счетчика и до автоматов защиты от короткого замыкания. То есть, реле следит за входным напряжением и поэтому "смотрит" наружу, а "автоматы" следят за коротким замыканием в квартире и поэтому "смотрят" внутрь. Размеры реле стандартизованы и оно легко монтируется на любые современные щитки (так называемая DIN-линейка для монтажа автоматов и аналогичных приборов). Реле в три раза толще типичного "автомата", поэтому на щитке (DIN-линейке) оно занимает три посадочных места. Учитывайте это в ваших расчетах и покупках, иначе банально не хватит посадочных мест.