Есть мачты освещения 35 м.
Установили прожектора ДнАТ филипс, внизу в щитах коммутационная аппаратура и дроселля,
прожектора не зажглись (дросселя русские)
сечение кабелей по проекту - достаточноре для длинны проводника.
пришлось перенести дросселя на верх. Вопрос - это из-за дросселей (руских) или
из-за длинны линии.???
Ну так апосля переноса дросселей лампочки зажглись?
Зажглись, только до фига чего менять пришлось кроме проекта. и кабеля, щиты .....
Достаточно было перенести ИЗУ ближе к лампе, и лучше использовать 3-х выводные ИЗУ, сами дросселя тащить на верх не обязательно.
staripan
11.2.2010, 11:37
Там высоковольтный импульс идёт от ИЗУ...и если длина превышает максимальную длину кабеля...на которую можно отнести лампу от ИЗУ...идёт потеря напряжения и межэлектродный промежуток в лампе невозможно пробить для зажигания лампы....вот и получается что ИЗУ в идеале должно быть возле лампы..
Возможно перенесли всё на верх не зря. ИЗУ выдаёт импульс определённой мощности и напряжения (в допусках сверху и снизу). Если дроссель будет разнесён от лампы (даже при ИЗУ рядом с лампой) - добавляется распределённая ёмкость проводников и импульс снижается и размазывается.
Конечно есть ИЗУ, способные работать на длинные проводники, но это, как правило, указано в тех. документах, такие ИЗУ более дорогие и крупнее.
Даже, если бы у вас и зажглась лампа, то оно могло во влажную погоду просто не справиться. А постоянная работа ИЗУ без включения лампы приводит его к скорому выходу из строя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.