Споррртивный Монтер
Доброго дня, коллеги !

Вопрос теоретический.
Дано : Трехфазный автомат. Допустим АВВ, допустим S253 или 233, хотя это, в принципе, не важно.
Если включить один их трех его полюсов в однофазную сеть, оставив два других полюса неподключенными -
будет ли он адекватно реагировать на токи перегрузок и коротких замыканий ?
Я считаю, что будет. Однако мой товарищ, менеджер по продажам одной уважаемой компании, утверждал, что на занятиях, проводимых у них поставщиком ообрудования АВВ, утверждалось, что включение 3-х фазного автомата в однофазную сеть недопустимо. Типа будет неправильно работать.
Найти : Корректно ли с технической точки зрения включение 3-х в одно- ? icon_smile.gif
Кто может - поделитесь опытом практическим, либо теоретическими доводами и рассуждениями - буду очень благодарен.

PS - Поиск курил, но что-то он не курится. Или я курить не умею icon_wink.gif
Сунцов Денис
Автомат будет нормально работать в однофазной сети без разговоров -
в трехфазной сети он должен работать при любых КЗ, в т.ч и однофазных

Исключение составляют АВ с защитой минимального напряжения - такой не включишь, пока не подашь все три фазы, но это уже не совсем автомат, а защита от неполнофазного режима
RomanNV
А вы включите в этом атомате все 3 полюса последовательно, тогда автомат ни в жизнь не догадается, что работает в однофазной сети.
Andrey59
Предпологаю что имелись ввиду автоматы защиты двигателя. К ним при подключении однофазной нагрузки фаза последовательно проходит через три полюса, а ноль идет мимо автомата и все работает
Сунцов Денис
Цитата(RomanNV @ 4.2.2010, 16:05) *
А вы включите в этом атомате все 3 полюса последовательно, тогда автомат ни в жизнь не догадается, что работает в однофазной сети.

Догадается. Между полюсами напряжение ноль получится
Артем М.
""" Автоматические выключатели серий S233 производства концерна АВВ модульной конструкции с мгновенным креплением на рейку выпускаются в трехполюсном исполнении с тепловыми и электромагнитными расцепителями в каждом полюсе."""
Информация взята от производителя.
Из чего следует, что будет работать и защищать, от кз и превышающих токов.
RomanNV
Цитата(Сунцов Денис @ 4.2.2010, 18:38) *
Догадается. Между полюсами напряжение ноль получится

Я имел в виду простой автомат, а не защиту по напряжению.
Денис Электрик
Цитата(Артем М. @ 4.2.2010, 18:54) *
""" Автоматические выключатели серий S233 производства концерна АВВ модульной конструкции с мгновенным креплением на рейку выпускаются в трехполюсном исполнении с тепловыми и электромагнитными расцепителями в каждом полюсе."""
Информация взята от производителя.
Из чего следует, что будет работать и защищать, от кз и превышающих токов.

Подтверждаю.Эти автоматы представляют собой 3 однополюсных автомата с перемычкой на клавише,снимите перемычку и получите 3 однополюсных.Или включите последовательно как предлагают коллеги.
savelij®
У автоматов 2Р, 3Р, 4Р не только снаружи объединены клювики, но и между механизмами есть рычажки...
Алексей35
Цитата(Денис Электрик @ 8.2.2010, 10:49) *
Подтверждаю.Эти автоматы представляют собой 3 однополюсных автомата с перемычкой на клавише,снимите перемычку и получите 3 однополюсных.Или включите последовательно как предлагают коллеги.

Не совсем точно. Кроме перемычки на клавишах внутри АВ имеется дополнительный привод, соединяющий модули(сам разбирал). Можно задействовать 1 полюс либо все 3 последовательно, как было сказано выше. В любом случае будет работать.
haramamburu
Цитата(Сунцов Денис @ 4.2.2010, 15:34) *
Исключение составляют АВ с защитой минимального напряжения - такой не включишь, пока не подашь все три фазы, но это уже не совсем автомат, а защита от неполнофазного режима

Извиняюсь, не по теме, поподробней можно?
Anatoli
Цитата(haramamburu @ 12.2.2010, 20:42) *
Извиняюсь, не по теме, поподробней можно?

там просто механизм так устроен, что автомат включитса если есть напряжение, и электромагнит взведёт защиту, при понижении напряжения он отключаетса.
Гость
"Найти : Корректно ли с технической точки зрения включение 3-х в одно- ?
Кто может - поделитесь опытом практическим, либо теоретическими доводами и рассуждениями - буду очень благодарен."