Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Ingener Ruslan
Разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S.
В каком месте следует проводник РЕN разделять?
У меня кабель 4жильный приходит от ГРЩ сначало в помещение ДГ (дизель-генератора) где установлен шкаф АВР.
От АВР кабель идет в помещение ВРУ которое рассположено в другой части около 60м.
1. В шкафу АВР разделяем на РЕ и N, дальше 5-ти проводным кабелем идем в ВРУ.
2. Разделяем в помещении ВРУ. РЕN приходит на шину РЕ и перемычкой на N.
DoctorGauss
Цитата(Ingener Ruslan @ 3.2.2010, 15:25) *
Разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S.
В каком месте следует проводник РЕN разделять?
У меня кабель 4жильный приходит от ГРЩ сначало в помещение ДГ (дизель-генератора) где установлен шкаф АВР.
От АВР кабель идет в помещение ВРУ которое рассположено в другой части около 60м.
1. В шкафу АВР разделяем на РЕ и N, дальше 5-ти проводным кабелем идем в ВРУ.
2. Разделяем в помещении ВРУ. РЕN приходит на шину РЕ и перемычкой на N.

Правильно так: "Разделение проводника в системе TN-C-S".
Разумеется, разделяете в АВР или до него.
Ingener Ruslan
Цитата(DoctorGauss @ 3.2.2010, 17:26) *
Разумеется, разделяете в АВР или до него.

Правильно я понимаю, что в шкафу АВР, куда приходит питание от ДГ и от ГРЩ, устанавливаем общие щины РЕ и N. Т.е. РЕN проводники от кабеля ДГ и ГРЩ заводим на эти шины. Дальше уже ведем 5-и проводным кабелем!
Ingener Ruslan
Вопрос теперь технический. Можно ли вести 4-х проводным кабелем L1.L2.L3 и N,а РЕ отдельным кабелем???
У меня сечение 120мм2
RomanNV
Цитата(Ingener Ruslan @ 4.2.2010, 14:00) *
Вопрос теперь технический. Можно ли вести 4-х проводным кабелем L1.L2.L3 и N,а РЕ отдельным кабелем???
У меня сечение 120мм2

Ну а почему нет?
Вот сейчас окружной больницей занимаюсь. Там от ГРЩ все распред.сети так и проложены.
Сечение провода РЕ по ПУЭ определяется.
Гость_ez81_*
Разделение происходит в ВРУ где приходит РЕН и делиться на Н и РЕ на соответствующие щины ,з\у сидит на шине РЕ и ноль приходящий там-же ,а между Н и РЕ существует мет связь .