Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ограничители мощности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


belyi
ГЭС написала предписание поставить ограничители мощности, а у меня мощность 270 кВт. разрешенной,а полной все 350.
Прямоток не установишь, а с трансформаторами тока ограничители не работают, проектировщики чего-то там думают второй месяц, но пока кисло у них с результатами. Счетчик матрица с тр-ами 400/5 стоит. Расцепитель с электроприводом.
Если кто-то коннектил такое оборудование поделитесь опытом не за дорого-icon_smile.gif
gomed12
Попробуйте, ТТ с токовыми реле, напр-р, РТ40 или их аналогов.
olegel21
Правильно, схема с РТ-40 самая надежная, ей не страшны гармоники и импульсные помехи, например от энергосберегающих ламп. За все время пока я работаю релейщиком, сменили немало ОМ-611 на схему на РТ-40. Контакты реле включаешь последовательно с катушкой выключения. Желательно через реле типа РП. Реле РТ-40 ставишь три штуки, по одному на каждую фазу. Если есть счетчик, то можно поставить последовательно с ним.