Гость_666vlad_*
Добрый день, коллеги! Я на форуме новичок, поэтому прошу прощения, если тема - "баян"...
Подскажите, как определить зависание контактов в выключателе? Интересуют выключатели 110 кВ и выше.... Как это визуально определяется????
Гость_Viziter_*
Это смотря какой выключатель. Если воздушный типа ВВН(ВВ) - пойдет дым из шунтирующих сопротивлений при зависании контакта дугогасительной камеры, зависание отделителя - только по неполнофазному режиму. На масляных баковых - треск внутри бака при изломе контактов траверсы или изолирующей штанги.