Цитата(havus @ 8.1.2010, 22:18)
как же тогда требования пожарников - провод должен идти со столба вначале на рубильник (автомат)
Это требование ПУЭ, а не пожарников. Кстати, пожарники в своих действиях руководствуются именно этой книгой, сам видел как-то. Но у них нет электротехнического образования, поэтому они иногда не так трактуют.
Значит так. Перед счётчиком должен стоять коммутационный аппарат не далее 10 метров от счётчика(автомат или рубильник) для безопасной замены счётчика. Поэтому провод (кабель), идущий от опоры ВЛ заходит в щиток со счётчиком, который стоит на опоре или на стене дома, а в щитке стоит автоматик перед счётчиком. А потом уже идёт линия в дом на ваш распредщиток или что у вас там ещё. А счётчик не требуется отключать на ночь, не волнуйтесь, ничего ему не будет. Если он конечно исправен.