Я понял что тебе надо.
На тебя из двигателя смотрят шесть проводов. Ты их прозвонил, определил три, которые звонятся. Непонятно где начала, а где концы обмоток.
Цитата из книги Каминского "Треугольник, звезда, зигзаг"
//////////////// Начала и концы обмоток.////////////////
Обмотки могут навиваться в двух направлениях: по часовой стрелке и против часовой стрелки 1. Как они фактически навиты, не видно, но тем не менее при помощи простого опыта легко определить, какие выводы являются их началами, какие — концами.
Допустим, что обмотки навиты в одном, безразлично каком, направлении (рис- 37, а). Переменный магнитный поток Ф индуктирует в каждой из них ЭДС E1 и E2, пропорциональные соответственно числам витков. Так как направление намотки одинаково, то нетрудно себе представить, что одна обмотка как бы является продолжением другой и, стало быть, в каждый момент направления ЭДС в них совпадают. Это значит, что верхние их выводы А и а или нижние Х и х имеют потенциал одного и того же знака положительный или отрицательный, что к обозначено на рис. 37, а знаками + и -.
Ясно, что при различном направлении намотки (рис. 37, б) направления ЭДС E1 и E2 прямо противоположны, т. е. сдвинуты на 180° .
Отсюда следует практический вывод. Чтобы определить взаимное направление намотки двух обмоток, их соединяют между собой, как показано на рис. 37, б, а к свободным концам подводят переменное
Иногда говорят «левая намотка» и «правая намотка».
напряжение. Для предотвращения чрезмерно большого тока в схему введено добавочное сопротивление — резистор К. Измеряют общее напряжение UAa между выводами A и a, напряжение UAX на одной обмотке и напряжение на другой обмотке Uax и сравнивают их.
Если UAa равно разности UAX и Uax, то обмотки навиты в одном направлении, а их ЭДС изображаются векторной диаграммой на рис. 37. г, например UAa=40 В, UAX=100 В, Uax=60 В.
Если UAa равно сумме UAX и Uax, то обмотки навиты в разных направлениях, например UAX=100 В, Uax=60 В, UAa=160 В. Векторная диаграмма дана на рис. 37, д.
Обращается внимание на необходимость подводить напряжение к свободным выводам обеих обмоток (А и а, если Х и х соединены;
Х и х, если A и a соединены, Л и X, если а и х соединены; а и х, если А и Х соединены, и т. п.) и на недопустимость подводить напряжение только к одной обмотке. Почему? Потому, что, подводя напряжение к одной обмотке, мы рискуем получить на других обмотках высокое напряжение1. Рассмотрим пример. На рис. 38 показано распределение напряжений при определении направления обмоток трансформатора с обмоткой низшего напряжения из 50 витков и с обмоткой высшего напряжения из 1500 витков,
Если напряжение 100 В подведено к свободным выводам, а обмотки навиты в одном направлении (рис. 38, а), то при испытании напряжения будут равны примерно 3,3; 96,7 и 100 В- Если обмотки навиты в разных направлениях, напряжения будут примерно 3.4; 103,4 и 100 В (рис. 38, б).
Если же напряжение 100 В подведено к обмотке низшего напряжения (рис. 38, в), то между выводами обмотки высшего напряжения получится 3000 В, что, бeзусловно, опасно.
На рис. 39, а показана схема определения взаимного направления обмоток с помощью постоянного тока. К обмотке, имеющей больше витков (по соображениям безопасности), подводят напряжение 2—12 В от батареи. При включении рубильника Р следят за отклонениями гальванометров Г1 и Г2. Если их стрелки отклоняются в одну и ту же сторону, значит, направление обмоток одинаково. Отклонения в разные стороны указывают на разные направления обмоток.
Постоянным током удобно пользоваться для определения начал и концов обмоток электродвигателей, С этой целью предварительно определяют принадлежность выводов к той или другой обмотке,
Затем выводы одной обмотки условно обозначают 1Н (начало) и 1K (конец) и присоединяют к ним через рубильник Р источник постоянного тока напряжением 2 В, как показано на рис. 39, б. К выводам другой обмотки присоединяют милливольтметр mV.
Если к условному началу 1Н присоединен плюс источника тока и если стрелка милливольтметра при отключении рубильника отклоняется вправо, то вывод обмотки, к которому присоединен зажим милливольтметра <+», также является ее началом и должен быть обозначен 2Н.
Однако если к условному началу 1Н присоединен плюс источника постоянного тока, но стрелка гальванометра при отключении рубильника отклоняется влево, то вывод обмотки, к которому присоединен зажим
1 На специальные испытания, проводимые персоналом электролабораторий, эти ограничения не распространяются.
милливольтметра «+>, является ее концом и должен быть обозначен 2К. Этот случай на рис. 39, б не рассматрнвается.
Определив начало 2Н и конец 2К второй обмотки, тем же способом определяют начало ЗН и конец ЗК.
Рис 37
Рис 38
Рис 39