Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Использование автоматов на 50 Гц в сети 400 Гц
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


disant666
Возможно ли использование автомата 50Гц в сети 400Гц? Как изменяются его характеристики? Если у кого-то есть способ расчета, буду рад если поделитесь!
Сунцов Денис
Думаю, характеристики теплового расцепителя не изменятся,
а вот отсечка - все зависит от индуктивности катушки ЭМ расцепителя.
Для АВ с большой кратностью отсечки большой разницы не будет (мах 10 витков в катушке),
а вот например АП 50 3,5 крат - в них большая катушка, надо исследовать , что получится