Радист 11
21.12.2009, 21:50
Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды?
haramamburu
21.12.2009, 21:57
Да, можно. только при 17 ом каждый тен при 3х фазном даст ~3кВт*3=9
Мастер Джу
21.12.2009, 22:00
Если звезда симметрична то "0" соединять с N не обязательно.
При звезде если каждый ТЭН равен 17 ом получается мошность около 8.4 Квт.
Правда при нагреве сопротивление проводников растет
haramamburu
21.12.2009, 22:16
Ну до не 6кВт же.
Хотя более точно можно расчитать с учетом температурного коэф.
Можно. А зачем? Чем Вам нулевой провод не угодил?
gomed12
21.12.2009, 23:37
Каждый ТЭН Ваш по 2 кВт и на 220 В.
При желании ступенчатой регулировки, без нуля получите только комбинацию из 2 мощностей: 6 и 4 кВт
С нулем к этой комбинации добавится еще одна ступень - 2 кВт
Радист 11
2.1.2010, 12:35
Цитата(mic61 @ 21.12.2009, 22:16)

Можно. А зачем? Чем Вам нулевой провод не угодил?
Да просто в книжке читал, что низковольтные потребители делиться на 2 группы, это двигатели и нагревательная осветительная техника, вот двигатели могут обеспечить строго симметричную нагрузку и их можно включать без нуля, а нагревательная техника не может обеспечить строго симметричную нагрузку её надо включать с нулём (там так написанно.ТОЭ Мансуров)
Цитата(Радист 11 @ 2.1.2010, 11:35)

Да просто в книжке читал, что низковольтные потребители делиться на 2 группы, это двигатели и нагревательная осветительная техника, вот двигатели могут обеспечить строго симметричную нагрузку и их можно включать без нуля, а нагревательная техника не может обеспечить строго симметричную нагрузку её надо включать с нулём (там так написанно.ТОЭ Мансуров)
Это только имхо Мансурова.
Для коммутации симметричной трехфазной нагревательной нагрузки с незануленной средней точкой достаточно
двух коммутационных элементов (контакторов, тиристорных пар), а для зануленной -
трех.
Контроль напряжения между незануленной с.т. и нулем позволяет определить наличие неисправных тэнов.
Выбирайте сами.
Мастер Джу
2.1.2010, 17:15
Цитата(Радист 11 @ 2.1.2010, 16:35)

вот двигатели могут обеспечить строго симметричную нагрузку и их можно включать без нуля, а нагревательная техника не может обеспечить строго симметричную нагрузку её надо включать с нулём (там так написанно.ТОЭ Мансуров)
Бред!

Главное что бы 0 звезды не был соединен с корпусом.
Корпус обязательно заземлять.
Радист 11
2.1.2010, 18:57
Цитата(Мастер Джу @ 2.1.2010, 18:15)

Бред!

Главное что бы 0 звезды не был соединен с корпусом.
Корпус обязательно заземлять.
Корпус на движке и так заземлён.
3 ТЭН, соединенных в звезду - хороший простор для творчества. Причем наличие заземленной звезды при симметричной нагрузке не имеет никакого значения. Как-то в молодые годы приходилось налаживать столовую, одним из главных элементов которой был пищеварочный котел. Три фазы, соединенные в звезду - кипячение воды. Одна фаза с нулем в центре звезды - доваривание борща. Одна фаза с нулем, подключенная к двум ТЭН вместо 380 В - томление каши. Все зависит от коммутации внешними устройствами.
Радист 11
3.1.2010, 20:02
doro Да спасибо но когда не каких коммутаций не надо делать, зачем подключать нулевой провод?
Цитата(Радист 11 @ 3.1.2010, 19:02)

зачем подключать нулевой провод?
При использовании терморегулятоа - точно незачем.
Радист 11
3.1.2010, 22:36
Что ТОЭ Мансурова врёт?
Цитата(Радист 11 @ 3.1.2010, 21:36)

Что ТОЭ Мансурова врёт?

Дайте правильную цитату

тогда и разберемся.
Добавлено позже:нашел букварь: Мансуров (в черной рамочке) Попов Теоретическая электротехника Энергия,
1966г.
Издание
9-е, исправленное.
Стр. 492
Дедушка Мансуров и представить не мог, что можно сделать симметричную звезду из нагревателей.
Тем не менее подобные схемы существуют и работают с неподключенной никуда средней точкой.
Пример - ротационная печь с тиристорным управлением.
Радист 11
4.1.2010, 11:48
Ржаводел Да спасибо за цитату.
Цитата
Дедушка Мансуров и представить не мог, что можно сделать симметричную звезду из нагревателей.
Тем не менее подобные схемы существуют и работают с неподключенной никуда средней точкой.
Пример - ротационная печь с тиристорным управлением.
Я так делал всё было нормально! Правда на одинаковых лампочках.
Цитата(Радист 11 @ 21.12.2009, 21:50)

... Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды?
Так бы и сказал. Можно! Единственная неприятность, которая может быть, при отгорании одного ТЭН снижение мощности будет не на 1/3, а чуть заметнее. К каждому из двух оставшихся ТЭН будет приложено не 220 В, а 190.
Надеюсь, разницу между рабочим и защитным занулением (заземлением) разъяснять не нужно?
Кстате, о дедушке Мансурове. Здесь он, пожалуй, слишком ученым будет. В этом случае чего попроще нужно. Бессонов, допустим...
Легенький практический пример. На кранах (например мостовых) где с нулями напряженка светильники (прожектора) на 220В для освещения подкрановой зоны включаются в сеть 380В звездой с соединенной средней точкой без нуля. Схема стандартная, указанная ПУЭ.
Цитата(doro @ 4.1.2010, 11:37)

Так бы и сказал. Можно! Единственная неприятность, которая может быть, при отгорании одного ТЭН снижение мощности будет не на 1/3, а чуть заметнее. К каждому из двух оставшихся ТЭН будет приложено не 220 В, а 190.
Надеюсь, разницу между рабочим и защитным занулением (заземлением) разъяснять не нужно?
Кстате, о дедушке Мансурове. Здесь он, пожалуй, слишком ученым будет. В этом случае чего попроще нужно. Бессонов, допустим...
В вышеупомянутых ротационных печах включаются по 10 2-кВт ТЭНов в каждой фазе. Поэтому перекос не будет столь резким.
Мансуровский учебник - один из последних, написанный ИНЖЕНЕРАМИ со всех больших букв. Когда все понятно было. Потом пошли специалисты и популяризаторы.
Радист 11
5.1.2010, 20:35
Цитата
Мансуровский учебник - один из последних, написанный ИНЖЕНЕРАМИ со всех больших букв. Когда все понятно было. Потом пошли специалисты и популяризаторы.
Помоему не совсем всё понятно, или просто симметричных ТЭНов не было тогда.
Цитата(Радист 11 @ 5.1.2010, 19:35)

Помоему не совсем всё понятно, или просто симметричных ТЭНов не было тогда.

Или, если прочитать фразу иначе, существует симметричная нагрузка, которой ноль не нужен; и несимметричная, где без нуля не обойтись. А что сверх того, то от лукавого.
Радист 11
7.1.2010, 10:02
Цитата
А что сверх того, то от лукавого.
Это вобще как понять?
Цитата(Радист 11 @ 7.1.2010, 9:02)

Это вобще как понять?
Цитата из Нагорной проповеди Иисуса.
Цитата(Ржаводел @ 7.1.2010, 16:20)

Цитата из Нагорной проповеди Иисуса.
Прошу прощения, что не указал первоисточник.
Разделение на 2 группы "по Мансурову"
сделаем сами. Если нагрузка симметричная - или если несимметричная. Всё.
И не будем упираться в отдельные фразы,
аки во Святое Писание.
Абсолютной симметрии не бывает, даже в асинхронных электродвигателях, вопрос о величине несимметрии. Если о ТЭН-ах: абсолютно одинаковых тоже не бывает. разница сопротивлений есть и будет всегда, если убрать ноль. одни ТЭН-ы будут перегружаться (пусть не значительно, другие не догружаться) соответственно меняется срок службы.
haramamburu
11.1.2010, 22:25
Да (перегруз и срок службы) : на одном 219 , а на другом 221 ... Не пора ли зарегиться, гость со "звездочкой", а то как с инопланетянином - контакт в одну сторону