Приобретено 15 кВа/380В. Проектировщики на вводе дома определили установку автоматического выключателя АП50Б 3МТ Jp-25A и проект согласован со всеми службами надзору. Объект принят в эксплуатацию. Электросчетчик и АП50Б 3МТ опломбированы, заключен договор на электроснабжение. Элестросети на опоре ВЛ-0,4 кВ поставили ограничение по выбору мощности, предохранители SV19.25 с плавкими вставками на 25А. При превышении нагрузки горят плавкие вставки предохранителей SV19.25. Автомат. выключатель АП50Б 3МТ Jp-25A по паспрту держит ток с коэф. 1,05 не более 1 часа и 1,35 не более 0,5 часа от номинала.
ВОПРОС к знающим и ответственным:
1. На каком основании ставятся SV19.25 приминительно к частному сектору? Приказ, закон и т.д.
2. Есть ли замена АП50Б 3МТ?
3. Как бороться с беспредельщиками Чубайса?
Сунцов Денис
Все оборудование должно быть указано в Техусловиях.
Если там есть предохранители - придется поставить АП-50 на 16 А, чтобы не обламываться с перегрузом.
Если нет в Техусловиях- поставь "жуков" и ничего за это не будет (только с опоры не упади)