Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель по крыше
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Maкс
Срочно нужна консультация.
Не могу нигде в литературе найти подходящего ответа. Можно ли или допускается (не допускается) прокладка кабель по крыше? (ПУЭ 2.1.75. и т.д. не подходят так как это крышы гаражных боксов в гаражном кооперативе).
с2н5он
как раз подходит -на крыше возможно частое пребывание людей, к тому же понятие "частое" ПЭ не регламентируется
~Слава~
Цитата
как раз подходит -на крыше возможно частое пребывание людей, к тому же понятие "частое" ПЭ не регламентируется


Что это за крыша такая где люди часто пребывают? В п. 2.1.75 для расшифровки частое пребывание людей указаны балкон, крыльцо. Крыша явно выбивается из ассоциативного ряда icon_smile.gif

Гаржные боксы под п. 2.1.75 абзац 4 не подходит. Поэтому если выполнить все условия по прокладке кабеля (пожаробезопасность, механическая защита) то можно.

Гость
Цитата(~Слава~ @ 11.12.2009, 21:26) *
Что это за крыша такая где люди часто пребывают? В п. 2.1.75 для расшифровки частое пребывание людей указаны балкон, крыльцо. Крыша явно выбивается из ассоциативного ряда icon_smile.gif

Гаржные боксы под п. 2.1.75 абзац 4 не подходит. Поэтому если выполнить все условия по прокладке кабеля (пожаробезопасность, механическая защита) то можно.

Достаточно будет несколько разиков человечку с лопатой, которой он будет чистить снег, поскрябакать эту механическую защиту, что бы она ослабла. А потом придут ремонтники крыши и что бы им ничего не мешало выполнить свою работу просто отдерут Ваш кабель с мех защитой и бросят на крыше и следующий человечек с лопатой завершит начатое muza.gif
~Слава~

Цитата(Гость @ 11.12.2009, 22:38) *
Достаточно будет несколько разиков человечку с лопатой, которой он будет чистить снег, поскрябакать эту механическую защиту, что бы она ослабла.

Металлическая труба - пусть скребут она все стерпит, разве что специально ломом, но на крыше это врятли. От деревянной лопаты ничего страшного не будет.


Цитата(Гость @ 11.12.2009, 22:38) *
А потом придут ремонтники крыши и что бы им ничего не мешало выполнить свою работу просто отдерут Ваш кабель с мех защитой


Раз пришли ремонтники крыши значит хозяин их позвал или нанял. Он им точно ничего отодрать не даст.
_Alex_
Для пущей надежности - аккуратно, не по-диагонали (чтобы в случае чего не споткнуться и не грохнуться с крыши) в стальной трубе (оцинкованной, чтобы не проржавела быстро), при этом концы трубы защитить от попадания влаги. Прямого запрета как такового нет, кабель в трубе - не ВЛ, по ППБ 01-03 проходит.
Гость
Цитата(~Слава~ @ 11.12.2009, 22:57) *
Металлическая труба - пусть скребут она все стерпит, разве что специально ломом, но на крыше это врятли. От деревянной лопаты ничего страшного не будет.
Раз пришли ремонтники крыши значит хозяин их позвал или нанял. Он им точно ничего отодрать не даст.

Не исключаю, что лопатка то будет металлическая, а повреждаться будет не металлическая труба, а крепления этой трубы. Когда несколько гаражных боксов и кабель по твоей крыше идет к "любимому" соседу (который снег зимой не расчищает и все время выбрасыват мусор к твоей двери), то хозяин еще и инструментик подаст.
с2н5он
нафик труба? если только дешевле, атак в металорукав запихайте
~Слава~
Цитата(Гость @ 12.12.2009, 0:09) *
Не исключаю, что лопатка то будет металлическая


Ага металлическая а еще лом, перфоратор и отбойный молоток icon_biggrin.gif . На крышах запрещно работоть металлическим уборочным инвентарем. (пластик, дерево)

Цитата(Гость @ 12.12.2009, 0:09) *
а повреждаться будет не металлическая труба, а крепления этой трубы.

Если прикрепить как следует для наружных элекропроводок можно спать спокойно. (пластик, дерево)

Цитата(Гость @ 12.12.2009, 0:09) *
Когда несколько гаражных боксов и кабель по твоей крыше идет к "любимому" соседу (который снег зимой не расчищает и все время выбрасыват мусор к твоей двери), то хозяин еще и инструментик подаст.


Инструментик подаст, а потом и канистру с бензином и спички и т.д.
Сомневаюсь что хозяин "любимому соседу" согласует прокладку кабеля по своей крыше.
А вообще с такой оценкой можно дойти до абсурда.
Согласен человеческий фактор никто не отменял, но с точки зрения норм прокатывает
Maкс
Спасибо Всем за ответы. В кратце можно резюмировать так: "Что на прямую не запрешено, то разрешено".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      