Гость_PRACE_*
Может кто-нибудь мне точно сказать или растолковать ПУЭ, какое сопротивление заземляющего контура, должно быть у ТП, КТП,ЗРУ и т.п. 10,6/0,4кв. Два года сдавал протоколы испытании в госэнергонадзор писал допустимым 4ом, все нормально обратно не возвращали, но ведь 4ом это для 0,4кв. А в КТП присутствует 10кв по ПУЭ должно быть 0,5ом. Вопрос или госэнергонадзор не смотрит протоколы. Или я чета не догоняю.
gomed12
Цитата(Гость_PRACE_* @ 18.11.2009, 9:35) *
Может кто-нибудь мне точно сказать или растолковать ПУЭ, какое сопротивление заземляющего контура, должно быть у ТП, КТП,ЗРУ и т.п. 10,6/0,4кв. Два года сдавал протоколы испытании в госэнергонадзор писал допустимым 4ом, все нормально обратно не возвращали, но ведь 4ом это для 0,4кв. А в КТП присутствует 10кв по ПУЭ должно быть 0,5ом. Вопрос или госэнергонадзор не смотрит протоколы. Или я чета не догоняю.

По табл.36, прил. 3.1. ПТЭЭП, выше 110 кВ действительно 0,5 Ом.
Для всех ЭУ 3-35 кВ принято не более 10 Ом.
Для ГЗН ТП до 1000 В не более 4 Ом (там же примечание и п.1.7.101 ПУЭ).
Значит, из двух сопротивлений ЗУ, берем меньшее.
PRACE
КТП как правило к нам приходят под готовые проекты, проекты согласованы с госэнергонадзором. По ПУЭ.6 для 10кв-0,5ом. В проекты закладывают 4ом. Как быть, че делать? Сметы как составлять, ясно что для 0,5ом металла больше уйдет. Чем все-таки руководствоваться нужно?
Шаровая молния
ПУЭ. В котором сказано 0, 5 Ома для установок с эффективно-заземлённой нейтралью выше 1 кВ.
gomed12
Действительно ПУЭ-6, п.1.7.51 требует выше 1000 В сопротивление 0,5 Ом.
Для действующих ЭУ, построенных с соблюдением требований ПУЭ-6, их эксплуатация производится по старым нормам в случаях, когда эти требования ослаблены по сравнению с действующими.
Т.к. 10 Ом выше 0,5 Ом, требования ПУЭ-6 жестче, чем ПУЭ-7 и укладываются под требования ПУЭ-7, применение требований ПУЭ-7 при испытании не является ошибочным.
PRACE
как визуально отличть сеть выше 1 кВ с изолированной нейтралью от эффективнозаземленной? Существует действующее ТП10/0,4 от него кидаем кабель 10кв на вновь вводимое КТП, значит сопротевление ЗУ вновь вводимого КТП по ПУЭ-7, 1.7.88. , 1.7.90. должно быть 0,5ом. А как быть с проэктом там 4ом. Может в проекте ошиблись, бывает такое?
gomed12
Цитата(PRACE @ 18.11.2009, 13:50) *
1.7.90. должно быть 0,5ом. А как быть с проэктом там 4ом. Может в проекте ошиблись, бывает такое?

4 Ома не более, менее-то можно.
ez81
Выше было сказано про IT по высокой это правильно. 4 ом для КТП или ТП системы ТН правильно, если сопротивление грунта более 500ом\м или сэкономили на железе то будет больше 4ом. но когда все сделано хорошо практически быват максимум до 1ом при грунте в 100ом\м
Гость_PRACE_*
сделали по проекту на 4ом, добились по факту 1,18ом. Заказчик привлек лабораторию свою которая требует 0.5ом
savelij®
Цитата
сделали по проекту
А остальные хотелки за счёт заказчика. имхо
gomed12
Эффективно заземленную нейтраль используют в ЭУ 110 кВ и выше, для которых предусмотрено сопротивление не более 0,5 Ом, для ЭУ 3-35 кВ с изолированной нейтралю это сопротивление д/б не более 10 Ом.
Насколько понял у Вас ТП-10 кВ, значит сопротивление 10 Ом.
Нормы для действующих ЭУ все же необходимо брать из ПТЭЭП, нормы ПУЭ действуют до сдачи нового объекта в эксплуатацию.
Почитайте и определитесь со способом заземления на объекте.
http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=14564
http://leg.co.ua/transformatory/praktika/z...pryazheniy.html
Цитата
Выше было сказано про IT по высокой это правильно.

Для ЭУ выше 1 кВ применяются другие термины, термины системы заземления до 1000 В не годятся.