Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Филипп
Добрый день!
в щитке 3 автомата (свет, розетки, плита) +УЗО
нужно было поменять розетку и протянуть провод для еще одной вновь купленной

отключил автомат на розетки, поменял розетку, подключил провод до следующей розетки (скомутировал всё клемниками, убрав их в корпус розетки), зачистил концы около новой розетки и временно их заизолировал.

после чего выбило УЗО. я отсоединил всё "конструкцию" от проводки, но УЗО продолжало выбивать весь вечер, вначале даже с выключенным автоматом на розетки, а после от нагрузок типа электро чайника.
по началу УЗО нагрелось и при повышении нагрузки издавало треск, как при плохом контакте

в чем может быть проблема?

на ум приходит:
проблема с самим узо, но тогда почему оно работало исправно раньше?
если не узо - провод до след. розетки был "битый", то почему узо не могло придти в себя весь вечер?

предидущий жилец говорил, что была схожая проблема, но электрик указал на удлинитель с тонким проводом, в который был воткнут чайник и после этого проблема не повторялась
элкъ
ИМХО узо вышло из строя.
Andrew12
подробнее можно? УЗО защищает все три отходящие группы или только розеточную группу? Номинал УЗО и номинал АВ на отходящих группах какие? что обычно подключается в эту розетку?
Филипп
Andrew12

УЗО защищает все 3 группы.
есть фотографии:
http://i054.radikal.ru/0911/32/ef3c1896dbf2.jpg
http://i010.radikal.ru/0911/15/ed77d3792ef1.jpg

раньше в розетку подключался пилот со всей компьютерной периферией + зарядки для моба, БП ноута и таршер
savelij®
На представленных фото нет УЗО. О чём речь ведём?... icon_wink.gif
Филипп
savelij спасибо!
передаю привет электрику из управляющей компании, который утверждал, что двойной автомат - это узо...

соответственно ведем речь всё о том же, за исключением того, что в щитке нет узо
тоесть вопросы остаются те же icon_smile.gif
savelij®
В свете вновь открывшихся обстоятельств и при условии отсутствия короткого в удлиняемой линии порекомендовал бы заменить автомат или для начала протянуть контакты.
Andrew12
Согласен с savelij. Что же это за электрик такой который двухполюсный автомат от УЗО отличить не может? Или он специально "не может"... icon_smile.gif
Филипп
Спасибо всем за ответы!

демонтаж-монтаж помог. провод был без перебоев и без КЗ. так что в чем была проблема - непонятно. автомат еще не менял.

вот такой веселый электрик, тыкал пальцем в автомат и рассказывал мне принцип работы УЗО. он хотел его поменять, но потом почему то передумал.

собственно поэтому я и опростоволосился, что даже не подумал подвергать сомнению слова электрика icon_biggrin.gif