Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пробой трансформаторного масла
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


ЛЕША
Это немецкий аппарат 1958 года выпуска! Пришлост поменять измерительную головку и отюстировать ее.
А все остальное работает! Во качество!!
buvial1
Круто. А каковы функции? Только на пробой или ещё что то?
ЛЕША
Цитата(buvial1 @ 11.11.2009, 20:57) *
Круто. А каковы функции? Только на пробой или ещё что то?


Только пробой масла. Ванночка фарфоровая, а максимальное напряжение 30кВ.
NariK
icon_biggrin.gif а как же быть с маслом для оборудования 35-110 кВ????? 30 кВ маловааато
KIVOK
А какие требования необходимы для масло? Для проверки на "пробой" ,этого хватит с "головой"
asverevkin
Цитата(KIVOK @ 24.11.2009, 22:43) *
А какие требования необходимы для масло? Для проверки на "пробой" ,этого хватит с "головой"


Ответ неправильный, коллега. Не менее 30кВ - это норма побивного напряжения тр-го масла до заливки в оборудование для тр-ров до 15 кВ. Таким пробойником можно испытывать только эксплуатационное масло в тр-рах напряжением до 35 кВ (норма пробоя - 25кВ).

А, вообще, фрицы молодцы, умеют делать качественную технику. У меня знакомый рассказывал, что у них на ТЭЦ до сих пор крутятся трофейные турбины (ну, реставрировали их, конечно же), а лет 15 назад еще гудели трофейные трансформаторы. Вот так вот.
Техно садист.
У аппарата АИИ-70 в комплекте есть ёмкость для испытания масла. Выходное напряжение установки на переменном токе 50 кВ.
Ёмкость не слишком удобно расположена, но работать можно. Если у когото есть старушка АКИ-50, тоже можно приспособить для испытания масла.
uvk2
Получили бочку масла, то же самое, ТКП, но какое-то оно странное на вид. Цвет не соломенный, а розовый. И запах другой. Это лажа какая-то или нормально, подскажите.
dimone493
А пробой и тангенс что говорят о розовом напитке??
uvk2
Пробой в районе 35-40. Тангенс не измеряем.
dimone493
Если разброс между замерами пробоя небольшой и тангенс в норме то это точно не компот.
с2н5он
действительно динамика пробоя какая?
buvial1
А заливать куда собираешься? Может там кроме Uпр. хотя бы сокращенный хим анализ требуется (если не хроматограф)? А вообще то встречать приходилось масло цвета дёгтя, вонючее до невыносимости, но с Uпр около 70.
uvk2
Цитата(buvial1 @ 5.4.2012, 22:24) *
А заливать куда собираешься? Может там кроме Uпр. хотя бы сокращенный хим анализ требуется (если не хроматограф)? А вообще то встречать приходилось масло цвета дёгтя, вонючее до невыносимости, но с Uпр около 70.

Точно, мне тоже такое попадалось из трансформатора 1959 г. А заливать мне в тр-ры 6/04 и в масляники 6 кВ.