При каком токе утечки кабеля разрешено пускать в эксплуатацию КЛ?
Способы уменьшения тока утечки ?
Показания испытания кл-- напряжение испытания 20кВ ток утечки А-0,25мА , В-1,5мА, С-2,5мА.
насколько я знаю таких норм нет, ток утечки лишь свидетельствует о состоянии изоляциии кабеля, т.е при следующем испытании можно будет посмотреть разницу,
а так у нас на КЛ-10 кВ. при 50 кВ. ток утечки был 0,5 А. и ничего стоит работает
что касается уменьшения, то может быть "сушка" КЛ
Цитата
Показания испытания кл-- напряжение испытания 20кВ ток утечки А-0,25мА , В-1,5мА, С-2,5мА.
Данные интересные! Если не брать в "учет" длину кабеля и замеры выпонены "истино", то "разбег" большой
Данные истиные, время испытания 5мин. Линия 500 метров. Стоит ли сушить КЛ с такими показаниями? Сушка повышенным напряжением не есть хорошо для изоляции.
1. показатели нормальный
2. сушка производится отнюдь не ВН, а наоборот НН
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.