Подскажите, правильно-ли я понимаю переток, приведённый в схеме.
NikELektrik
Вспомнил! Токи нулевой последоваелльности текут там где есть гальвоническая связь, т.е. для вторичке они будут иметь место, если обмотка заземлена (например на выходе сварочника) и место сварки удаленно на какое-то расстояние и её "масса" имеет связь с "землёй", на первичку они не как не пойдут (как я нарисовал на схеме, это - бред). Для первичке токи нулевой последовательности будут означать ток утечки, что и требовалось доказать, защита сработает и все живы - здоровы!