Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка кабеля по кровле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Максим_*
Господа, коллеги. Вопрос следующий. Разрешается ли прокладка силовых кабелей 0,4 кВ по кровле производственного
помещения. Кабель 10хВВГнг 4х95, кровля- бикрост. Кабель прокладывается в пластиковых лотках.
В ПУЭ запрета не нашел.
Гость_Максим_*
Что никто не сталкивался?
Алексей ЭМП
Парапет есть?
Гость_Максим_*
Есть. Вроде как по нему и хочу выполнить монтаж. Но смущает то, что это крыша. И до кровли 1-1,5 м.
с2н5он
ну раз запрета не нашел, то какие проблемы?
Гость_Максим_*
Нет проблем. Хотел мнения выслушать. Вопрос закрыт. 1300 м КЛ уже практически готовы.
с2н5он
Цитата(Гость_Максим_* @ 29.9.2009, 21:07) *
Нет проблем. Хотел мнения выслушать. Вопрос закрыт. 1300 м КЛ уже практически готовы.

1,3 км. КЛ-0,4 кВ.? интересно какова нагрузка?
gomed12
Цитата(с2н5он @ 30.9.2009, 0:39) *
1,3 км. КЛ-0,4 кВ.? интересно какова нагрузка?

10*130 м.
с2н5он
ааа, а то не мог понять в первом сообщении что за марка кабеля)))