Попался такой щит управления асинхронными электродвигателями:
2 двигателя 15 кВт - по ~30A
3 двигателя 1,5 кВт - по ~3A
Один автомат на 80А
Насколько это нормально?
Если каждый двигатель защищен отдельным тепловым реле, то еще нормально. Вторая ошибка может заключаться в том, что применен автомат не предназначенный для защиты двигателя (существуют также автоматы для защиты линий-кабелей). У автомата защиты двигателя происходит отключение при большой разнице токов в фазах, но это уже функция на гурмана...
Ну и для наладки неудобно может быть - иногда нужно чтобы один из движков не включался вместе с остальными...
Здравствуйте Все.
Если эти двигатели принадлежат одному агрегату или оборудованию, то такие варианты возможны, но у каждого двигателя как правило свой пускатель с тепловой защитой. Но при этом пускатели должны стоять также в этом же шкафу (в основном). А иначе не будет защиты кабеля до двигателя или сечение должно быть везде на 80А. или прокладка кабелей в металл. трубах. Но это зависит от конкретного случая.
С уважением.