Добрый день, линия 6кВ (50м КЛ,- 200м ВЛ,-3км КЛ) ночью сработала МТЗ. Замер меггером- А броня-80кОм, В броня 800кОм, С броня 20мОм. Испытания повышенным напряжением на А и В выше 3 кВ не подымается утечка, на С 10кВ (начинает клювать). Замер РЕЙС -205 на фазе А сильные помехи, на В С определить место повреждения тоже не удается.
Вопрос тем кто пользуется рейсом помехи на поврежденной жиле как победит? Диаграммы Жилы ВС сравнивал одинаковые (хотя замеры меггером говорят о другом). При таком повреждении и токах утечки реально точно замерить расстояние (или надо прожигать до победного)? Спасибо