Добрый день. Остался один на должности ответственного. На этой должности впервые, сырой после инситута. Какие у неого обязанности кроме как поддержания в раб состоянии. что нужно проводить, испытывать..
1. Замеры сопротивлений 1раз в 3и года
2. Инструметн, перчатки указатели 1 раз в 6 мес.
Что еще мне необходимо впроводить...?
ilyasov1
11.9.2009, 12:04
Цитата(Кип 85 @ 11.9.2009, 14:45)
Добрый день. Остался один на должности ответственного. На этой должности впервые, сырой после инситута. Какие у неого обязанности кроме как поддержания в раб состоянии. что нужно проводить, испытывать..
1. Замеры сопротивлений 1раз в 3и года
2. Инструметн, перчатки указатели 1 раз в 6 мес.
Что еще мне необходимо впроводить...?
проверить, все ли приказы и прочее есть по электробезопасности.
надо поюзать ПОТР, ПТЭЭП все из них вытекает...
Слышал о журнале проверки резиновых ковриков... у как он оформляеться, у кого нить есть шапка?
ПТЭЭП скажет вам о всем купите книгу и в остальном пляшите от нее.
директор777
17.9.2009, 18:18
Правила эксплуатации
1.4.3. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.
Приложение N 1
к Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
Журнал учета и содержания средств защиты
│ (наименование средства защиты, тип) │
├────┬─────┬─────┬─────┬──────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┤
│Инв.│Дата │Дата │Дата │Резу- │Подпись│Место│ Дата │ Под- │Приме-│
│ N │испы-│сле- │пери-│льтат │ лица, │нахо-│выдачи│ пись │чание │
│ │тания│дую- │оди- │перио-│произ- │жде- │ в │лица, │ │
│ │ │щего │чес- │дичес-│водив- │ ния │инди- │полу- │ │
│ │ │испы-│кого │ кого │ шего │ │видуа-│чивше-│ │
│ │ │тания│осмо-│осмот-│осмотр │ │льное │го СИЗ│ │
│ │ │ │ тра │ ра │ │ │поль- │ в │ │
│ │ │ │ │ │ │ │зова- │инди- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ние │видуа-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │льное │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │поль- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │зова- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ние │ │
└────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┘
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
(утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261)
SerJant27
18.9.2009, 16:33
... межотраслевые правила, ПУЭ....
Вообще это все есть в должностной инструкции. С ней должны ознакомить под роспись.
электроник1
20.9.2009, 1:10
инструкция по средствам защиты
Andrey.Ru
21.9.2009, 9:22
ПУЭ, ПТЭЭП и конечно же МПОТ, попадались даже электронные книги (классная штука, удобно работать если что забыл).
Полазий по данному сайту, здесь тьма информации!!!!!!!!!!!!!
Гость_Максим_*
26.9.2009, 18:24
Есть несколько столпов организации работы отвественного за электрохоз. подразделения:
1. Текущая рабочая документация:
- оперативный журнал;
- журнал регистрации;
- журнал заданий или ремонтов;
- журнал дефектов и неполадок;
- перечень работ в порядке текущей экспл.;
- графики осмотров и обходов;
- ППР;
- и.т.д.
2. Эксплуатация оборудования и организация ремонта:
- ППР.
3. Работа с персоналом:
- журнал проверок знаний;
- журналы инструктажей;
- организация обучения и повышения квалификации;
- тренировки;
- перечни электротехн. и электротехнол. персонала;
- распоряжения о стажировке, дублировании, назначении;
- программы подготовки;
- графики прот.авар. и прот. пожар. тренировок и журнал соответственно;
- инстуркции (должностные, производственные);
4. Профилактические испытания:
- сопротивления изоляции КЛ;
- работы защит в сети с глухозазем. нейтралью ("фаза-нуль");
- проф. восстан. защит в сети 3, 6, 10, 110, 220 кВ (какие есть);
- проверка контуров заземления;
- проверка сопротивления отдельных заземлителей;
- испытание кабелей выше 1 кВ;
- испытание тр-ров;
- замеры сопротивления вводов трансформаторов;
- испытание масла;
- хромотография масла;
- влагосодержание масла;
- проверка эл.инструмента и переносных эл.приемников (журнал).
все согласно графика ППР. По организации ППР есть спец. книга.
5. Учет и содержание СИЗ:
- журнал учета по РУ;
- журнал учета по электромонтерам;
- перечни СИЗ в РУ.
А в целом читаем ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016, инструкцию по СИЗ.
Обратите внимание на предписания инспекторов энергонадзора, которые были при проверке по эл.безопасности. Они любят контролировать это дело.