Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отключение УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


ДЕДУШКА НЕОН
Поставил УЗО на 300мА для защиты от возгарания.как рекламируется.ТЕПЕРЬ ВЫШИБАЕТ при любом для него удобном случаи. Система TNC-S.Потребители лампы накаливания.обогреватель 0-2-5кВт.и что интересно выбивает при увеличении нагрузки на обогреватель.Если отключаю заземление при входе все работает.А защита от возгарания тоже чтоли работает-вопрос.
Михайло
Судя по всему, в обогревателе фаза пробивает на корпус. Как только вы убираете заземление с корпуса, утечки прекращаются - все правильно... Как регулируется мощность обогревателя? Ступеньками - переключателем или плавно - резистором? Что за обогреватель одним словом?
savelij®
ДЕДУШКА НЕОН, срабатывание УЗО, если оно заведомо исправно, говорит не о негодности схемы с применением УЗО, а о б ошибках монтажа или дефектах изоляции или оборудования.
ДЕДУШКА НЕОН
Цитата(savelij @ 30.8.2009, 13:48) *
ДЕДУШКА НЕОН, срабатывание УЗО, если оно заведомо исправно, говорит не о негодности схемы с применением УЗО, а о б ошибках монтажа или дефектах изоляции или оборудования.

УЗО СРАБАТЫВАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 2-ой ступени обогнревателя,закзчику это не нравится,пытался объяснить,что УЗО работает-----не понимает,что делать -не придумаю.Наверно поставлю перемычки и пусть щелкает туда-сюда.
savelij®
Честно говоря, я тоже не понимаю.... , что значит "срабатывает при включении второй ступени"? Возможно, она и неисправна. Может Вы схемку чирканёте со всеми подключениями? Так, полагаю, понятнее будет.
ДЕДУШКА НЕОН
Цитата(savelij @ 4.9.2009, 22:58) *
Честно говоря, я тоже не понимаю.... , что значит "срабатывает при включении второй ступени"? Возможно, она и неисправна. Может Вы схемку чирканёте со всеми подключениями? Так, полагаю, понятнее будет.

Насчет схемки-это попозже.Счас поеду проверю схему подключения.ПОПРОБУЮ разделение робочего изащитного нулевого провода изменить.Система ТNC-S может на другую перейти?
Олега
Другой дедушка - Крылов И.А. - написал: а вы, друзья, как ни садитесь..
Не представляю замены правильного разделения PEN на более правильное icon_confused.gif??:
На какую систему заземления не перейдете, корпус д.б. заземлен (изолированные пом. не в счет). Изоляция в нагревателе лучше не станет, утечка не изменится.
Установка перемычек может привести на скамью. Тем более, знаете о неисправности в оборудовании.. долго ждать не придется icon_sad.gif
ДЕДУШКА НЕОН
Цитата(Олега @ 13.9.2009, 17:49) *
Другой дедушка - Крылов И.А. - написал: а вы, друзья, как ни садитесь..
Не представляю замены правильного разделения PEN на более правильное icon_confused.gif??:
На какую систему заземления не перейдете, корпус д.б. заземлен (изолированные пом. не в счет). Изоляция в нагревателе лучше не станет, утечка не изменится.
Установка перемычек может привести на скамью. Тем более, знаете о неисправности в оборудовании.. долго ждать не придется icon_sad.gif

Насчет перемычек-шутка юмора.В книге С.Л.Корякина-Черняк /справочник домашнего электрика/прочитал-применение УЗО в системе TN-C оправдано.Пришлось убрать заземление.УЗО 4-х полюсное.По книге получается,что УЗО будет срабатывать.Как думаете прав автор или это опасно для потребителя.Буду ризнателен за консультации.
ВВ
Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 15.9.2009, 22:15) *
применение УЗО в системе TN-C оправдано.

Хотелось бы понять: что сие высказывание обозначает? И какие у Вас причины, чтобы в этом сомневаться?
Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 15.9.2009, 22:15) *
Пришлось убрать заземление.

А это еще с какой радости? Тут все мучаются: как бы заземлить корпус, а Вы убираете. Верните на место, если здоровье дорого.
Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 15.9.2009, 22:15) *
УЗО 4-х полюсное.По книге получается,что УЗО будет срабатывать.
А с чего бы ему не работать? Будет, конечно. Только, если у Вас сеть 1-о фазная, то, для 4-х полюсного УЗО, есть 3 схемы включения.
ДЕДУШКА НЕОН
Прошу ВВ НАРИСОВАТЬ 3 схемы подключения УЗО 4-х полюсного,знаю только две.СПАСИБО!
ВВ
Рисовать в данном форуме не умею, да и облом. Вот описание: у четырехполюсного (трехфазного ) УЗО, в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1 (A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет.
И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно).
ДЕДУШКА НЕОН
Цитата(ВВ @ 18.10.2009, 0:13) *
Рисовать в данном форуме не умею, да и облом. Вот описание: у четырехполюсного (трехфазного ) УЗО, в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1 (A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет.
И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно).

Обойдемся без рисунков,спасибо.А не повлиятли на работу УЗО если N подключен сначала к счетчику а потом уже идет на УЗО?
ВВ
Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 20.10.2009, 22:40) *
А не повлиятли на работу УЗО если N подключен сначала к счетчику а потом уже идет на УЗО?
А что, бывает иначе? Только N не «…подключен сначала к счетчику а потом уже идет…», а проходит через счетчик, а затем идет к потребителям.
Олега
Цитата(ВВ @ 21.10.2009, 2:07) *
Только N не «…подключен сначала к счетчику а потом уже идет…», а проходит через счетчик, а затем идет к потребителям.

Клеммы 3 и 4 однофазного счетчика объединены непосредственно у клеммника или представляют собой единую пластину. От нее один проводник идет к катушке... и никуда более не выходит. К примеру: http://www.monte.kiev.ua/li4.html
В каталоге АВВ схемы подключения имеют одно соединение с N.
Два проводка - это когда удобно на прямоточном счетчике кабель разделить (приход - уход). А для работы прибора необходимости видно нет.
ВВ
Цитата(Олега @ 21.10.2009, 13:35) *
А для работы прибора необходимости видно нет.

А почему «видно»? Просто «необходимости нет!». А вообще-то, спасибо за разъяснение. Правда, я такую картинку впервые видел лет 45 тому, но тогда она была не цветная (как мне кажется). Вы прицепились к слову «проходит». Но, на мой взгляд, работу счетчика в этой теме объяснять не обязательно, а, по подсоединениям все выглядит именно так.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.