ДЕДУШКА НЕОН
ТП6/0.4кВ линия 230метров подключено предприятие наг рузка 200А Ппадение напряжения до350-360в.Вчем причины.
ВВ
А какое сечение питающего кабеля?
mic61
Возможные причины:
- малое сечение питающей линии;
- недостаточная мощность ТП;
- низкий косинус фи нагрузки предприятия;
- сочетания вышеуказанных причин.
ДЕДУШКА НЕОН
Цитата(mic61 @ 28.8.2009, 23:38) *
Возможные причины:
- малое сечение питающей линии;
- недостаточная мощность ТП;
- низкий косинус фи нагрузки предприятия;
- сочетания вышеуказанных причин.

Есть скруткис проводом меньшего диаметра.СПАСИБО.

Цитата(ВВ @ 28.8.2009, 21:53) *
А какое сечение питающего кабеля?

Линия от транса разного сечения.с земли не видать.сначала вроде 80 после скруток50мм2.СПАСИБО.
Anatoli
а какая температура кабеля? зимой видать снег не замерзает