Цитата(mic61 @ 28.8.2009, 23:38)
Возможные причины:
- малое сечение питающей линии;
- недостаточная мощность ТП;
- низкий косинус фи нагрузки предприятия;
- сочетания вышеуказанных причин.
Есть скруткис проводом меньшего диаметра.СПАСИБО.
Цитата(ВВ @ 28.8.2009, 21:53)
А какое сечение питающего кабеля?
Линия от транса разного сечения.с земли не видать.сначала вроде 80 после скруток50мм2.СПАСИБО.