Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Монтаж стояков
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


seregagrh
Здравствуйте ! задаю вам вопросы только потому что нет времени искать в учебниках и СНиПах. Помогите пожалуйста.
Значит так. 9ти этажный дом. Меняются стояки. Берем на квартиру 5 кВт. на одном этаже 4 квартиры. Всего на стояке 36 квартир. Правильно ли подобран провод ПВ - 3 5Х35 . , или лучше использовать кабель ? ВВГ например ? По ценам примерно одинаково, а как с удобством монтажа и с правилами ?? Ответвления предполагается сделать орешками. Как лучше разбить нагрузку по фазам ( на одной фазе один этаж на другой - другой, так можно ? или поквартирно ?)
savelij®
Если нет времени самостоятельно заглянуть в СП31-110-2003, то всё принимать будете на веру?
Тогда с учётом удельной нагрузки (прим. 1,6 кВт на квартиру) на стояк получим прим. 60кВт или 90А, удовлетворяет провод сечением не менее 16 мм2 медь и 25 мм2 алюминий. Полагаю, если посчитать потери (самому лень..), то получим 25/35 мм2 соответственно.
Вести удобнее проводами, ответвлять можно и орехами. Все три фазы на каждом этажном щите, четвёртая квартира на каждом следующем этаже брать от разных фаз.
Всё имхо.
seregagrh
Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.