Цитата(Volt380 @ 22.8.2009, 18:08)

Как можно прогрузить АВ в квартирном щитке в домашних условиях?
Да, вопрос. Для проверки АВ необходимо соорудить источник тока с возможностью регулировать ток от номинального тока АВ до 3...4 кратного для проверки теплового расцепителя, и 7...10 кратного для проверки максимального расцепителя. Значит нужен ЛАТР + трансформатор тока + устройство измерения этого тока (измерительный ТТ + амперметр.)
Если АВ имеют номинал 10...16 А, то для проверки необходима "установка" с возможностью выдать токи 30...45 А и 70...90 А соответственно для тепловухи и для отсечки. Плюс провода соответствующего сечения, плюс какой-никакой опыт в этом, достаточно небезопасном, деле. Вобщем, с "установкой" связываться не стоит.
Т.о количественные характеристики в домашних условиях снять не удасться. Качественно (отключает\не отключает), видимо, можно. Вот тут идея с аккумулятором пройдет. Я бы взял еще один АВ (заведомо исправный! Причем, еще нужно подобрать его номинал и тип характеристики), и собрал бы такую цепь: "+" АБ - проверяемый АВ - заведомо исправный АВ - "-" АБ. Т.е. включил бы АБ на КЗ через два АВ.
Если проверяемый АВ работает, то он должен отключить ток КЗ раньше, чем "заведомо исправный." Но эксперимент тоже "мутный". Если опыта нет, то лучше не связываться...