Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проверка АВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


Volt380
Как можно прогрузить АВ в квартирном щитке в домашних условиях?
Мастер Джу
Вопрос конечно интересный!
Если хотите собирите схему из трансформатора реостата и амперметра.
Проще новый автомат купить. icon_rolleyes.gif
А так если навскидку проверить работает-не работает,подключите нагрузку % на сорок больше номинала выбило-значит работает. Только где такую найти?
1 Она должна быть активной.
2 Лампы не подойдут(ток разагрева больше номинального).
savelij®
Повышенной нагрузкой от сети... icon_redface.gif
Или с помощью автомобильного аккумулятора.
Всё имхо.
Мастер Джу
Цитата(savelij @ 22.8.2009, 23:11) *
Или с помощью автомобильного аккумулятора.
Всё имхо.


Вопрос конечно интересный...
У мя встречный вопрос.Меняет ли вид тока переменка-постоянка на уставку автоматов?
Был бы класический пускатель типа пме -точно на постаянке не будет работать.
savelij®
Цитата(Мастер Джу @ 22.8.2009, 20:42) *
Меняет ли вид тока переменка-постоянка на уставку автоматов?

На тепловой расцепитель не влияет. опять же имхо
knes
зачем? по работе или просто так?
mic61
Цитата(Volt380 @ 22.8.2009, 18:08) *
Как можно прогрузить АВ в квартирном щитке в домашних условиях?

Да, вопрос. Для проверки АВ необходимо соорудить источник тока с возможностью регулировать ток от номинального тока АВ до 3...4 кратного для проверки теплового расцепителя, и 7...10 кратного для проверки максимального расцепителя. Значит нужен ЛАТР + трансформатор тока + устройство измерения этого тока (измерительный ТТ + амперметр.)
Если АВ имеют номинал 10...16 А, то для проверки необходима "установка" с возможностью выдать токи 30...45 А и 70...90 А соответственно для тепловухи и для отсечки. Плюс провода соответствующего сечения, плюс какой-никакой опыт в этом, достаточно небезопасном, деле. Вобщем, с "установкой" связываться не стоит.
Т.о количественные характеристики в домашних условиях снять не удасться. Качественно (отключает\не отключает), видимо, можно. Вот тут идея с аккумулятором пройдет. Я бы взял еще один АВ (заведомо исправный! Причем, еще нужно подобрать его номинал и тип характеристики), и собрал бы такую цепь: "+" АБ - проверяемый АВ - заведомо исправный АВ - "-" АБ. Т.е. включил бы АБ на КЗ через два АВ.
Если проверяемый АВ работает, то он должен отключить ток КЗ раньше, чем "заведомо исправный." Но эксперимент тоже "мутный". Если опыта нет, то лучше не связываться...
ВВ
Цитата(Мастер Джу @ 22.8.2009, 19:09) *
2 Лампы не подойдут(ток разагрева больше номинального).

Лампы подойдут. Только сколько же их надо? Скажем, для АВ 25А – их нужно шт. 60 по 100Вт. Может, конечно, выбить при включении: пусковой 7 крат. Но, если выбьет, значит работает. Отключать по одной, пока не перестанет выбивать. Если перестанет на 56-57 шт. можно оставить гореть и посмотреть, через сколько времени тепловой отключится. Ну, в общем, что то в этом роде можно сделать, но, нужно ли?
Цитата(Мастер Джу @ 22.8.2009, 19:42) *
Меняет ли вид тока переменка-постоянка на уставку автоматов?
От АВ зависит: старые советские – нет (во всяком случае, нигде не встречал возражений, а применять приходилось). Собственно, и сейчас, на некоторых станках, стоят обычные АЕ… в цепях постоянного тока. У современных – влияет. У Шнейдера есть расчет применения АВ переменного тока в сетях постоянного.
Мастер Джу
Цитата(ВВ @ 23.8.2009, 5:46) *
Лампы подойдут.


Не уверен
1 лампы бывают разные
2 если про лампы накаливания у них ток разогрева спирали раза в 2 больше номинала.
3 про дрл и иже с ними нечего говорить radost.gif

Цитата(ВВ @ 23.8.2009, 6:46) *
От АВ зависит: старые советские – нет (во всяком случае, нигде не встречал возражений, а применять приходилось). Собственно, и сейчас, на некоторых станках, стоят обычные АЕ… в цепях постоянного тока. У современных – влияет. У Шнейдера есть расчет применения АВ переменного тока в сетях постоянного.


Конечно для старых советских вид тока не влияет как минимум 20 лет с коца выпуска,они сейчас как выключатели работают а не как автоматы! brake.gif
Volt380
АВ новые, иэк, 16А. автомобильный аккум не пойдёт, его ток кз более 240А (если не отключится, то отгорит полюбому))), придётся воротить точные сопротивления...
savelij®
Цитата(Volt380 @ 23.8.2009, 11:37) *
АВ новые, иэк, 16А. автомобильный аккум не пойдёт, его ток кз более 240А (если не отключится, то отгорит полюбому))), придётся воротить точные сопротивления...

Для оценки работоспособности теплового расцепителя (без выдачи сертификата... icon_wink.gif ) можете воспользоваться лампами от автомобиля (откуда и аккумулятор). Да и ток понадобится не 240А а в 10 раз меньше.
А уж если понадобится точность, то без стенда не обойтись... Впрочем, об этом уже было сказано выше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.