контактор кмэ-3210 220v.куда какой провод не пояно.народ кто-нидь может объяснить как этот девайс устроен?
NikELektrik
Верхние контакты силовые "замыкающие", первый контакт 1-2, второй 3-4, третий 5-6. Блокирующие (шунтирующие) кнопку "Пуск" 13-14, тоже "замыкающие" (NO). Катушка пускателя А1-А2 (А2 имеет два выхода, это для удобства монтажа, где кому как удобней подключать).
Что подключать хотите?
hochuprodat
А скажите пожалуйста -у контакторов указывается ток нагрузки на каждый контакт? Т.е на контакторе КМИ 22510 указано Ie=25a . Это значит,что на каждый контакт я могу "повесить" по 5 квт?
Andrey59
На каждый контакт Вы можете повесить нагрузку переменного тока с током потребления 25А (кВт зависят от напряжения) работающую в режиме АС-3
Serebrjany mir
также хотелось бы уточнить, можно ли паралельно этому контактору на его выход подключить другой такой же контактор с входным током от другого источника. насколько я понимаю, есть ток утечки в закрытом состоянии и на выходе есть небольшое напряжение. что будет, если на выход закрытого контактора подать такое же напряжение, как и на его входе, но от другого источника?
hochuprodat
Спасибо.
А электрические масленные батареи на даче относятся к "режиму АС-3"? (2 шт по 2 кВт (220v))
А если нет -то ток может быть больше,чем 25А?
Andrey59
Цитата(hochuprodat @ 3.10.2009, 11:41) *
А электрические масленные батареи на даче относятся к "режиму АС-3"? (2 шт по 2 кВт (220v))

Радиаторы или конвекторы имелись ввиду? Если да то там режим АС-1, режим учитывает бросок пускового тока, а номинальный который на контакторе написан для режима АС-3 для режима АС-1 ток данного контактора 40А.
Так что с батареями он справится, но так как техника китайская наверное не долго. За ней присмотр нужен (как бы пожар не устроила). Первым делом там катушка "рычать" начнет
Гость
Цитата(Andrey59 @ 3.10.2009, 14:49) *
Так что с батареями он справится, но так как техника китайская наверное не долго. За ней присмотр нужен (как бы пожар не устроила). Первым делом там катушка "рычать" начнет


А что можно по-надежнее поставить? Чтоб не переживать особо.Так как весь смысл в том,чтоб это работало без присмотра часов пять (нагревало дом к моему приезду).
Andrey59
Пускатели того типа что Вы назвали больше в промышленности используются в быту больше ставят модульные контакторы, которые становятся в щиток вместе с автоматами. Выбор большой (Легранд, Шнейдер, АВВ и т.д.) по цене и наличию выбирайте. Желательно от пожара и УЗО иметь.
Гость
Спасибо-понял.Завтра в электротоварах посмотрю.А то я на радиорынке был -спросил пускатель -мне этот КМИ 22510 и продали.(К стати говоря -он тоже на планку ставится). А УЗО у меня стоят уже.
Andrey59
Они то становятся на Din-рейку (у Вас планкой называется), но в 45мм прорезь щитка не проходят. Посмотрите еще здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=13630&hl=