est412
Решил вернуться, так сказать, к корням - почитать учебник ТОЭ и совсем запутался...

Согласно ТОЭ (см. напр. http://www.ups-info.ru/index.php?link=160638), в формуле расчета активной мощности P=UI присутствуют действующие значения U и I.
U=Um/(корень из 2), I=Im/(корень из 2), где Um, Im - соотв. амплитуды.
Значит получается что I=P/U=P*(корень из 2)/Um.
Итого действующее значение тока, питающего нагреватель 1кВт составит I=1000*1,41/230=6,13А? А амплитуда и того больше (в корень из 2 раз).
Но и я всегда считал ток без коэффициента (корень из 2) и даже в "Руководстве по проектированию электроустановок" Шнайдер Электрик, стр.B12, указано значение тока 4,35А что равно просто 1000/230.

Гдеж истина то?! По какому току выбирать проводку?!?

З.Ы.: Если кому интересно, руководство Шнайдера (на русском) можно взять тут: _http://www.dcexpert.ru/load/62-1-0-5
Гость
Насколько я помню P=UIcosф Отсюда I=P/Ucosф Для активной нагрузки cosф=1 вот вам и 4,35А
est412
совершенно верно!
только U и I - это ДЕЙСТВУЮЩИЕ значения напряжения и тока (см. выше)
при АМПЛИТУДЕ напряжения 230В, его ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение будет равно 230В/1,41=163В
Anatoli
действуеещее как раз 230, а вот максимальное, которое можно увидить осцыллографом, будет в корень с 2 больше.
est412
вот где собака порылась! спасибо!
а от себя я просто в шоке! pain05.gif icon_redface.gif