max84
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста что делать в следующей ситуации - устанавливал блок из розетки и выключателя на три клавиши (туалет, ванная, кухня). Подключил на каждый подвижный элемент фазу. Затем отсоеденил провода, вставил коробку и опять подсоединил провода. Фаза на ванную пропала. Провод нигде не сломан проверил вплоть до выхода проводки из стены. Открутил лампочку в ванной проверил на патроне тоже нет фазы. Провода алюминевые. Подскажите что делать.
с2н5он
наверно не сталкивался с такими блоками, но вообще то обычно фаза подается на общий контакт.
то есть если я правильно понял, вы не монтируя в коробку проверили работоспособность блока, затем отсоединив провода, установили всё в коробку - тогда проверьте сам блок
gomed12
Сперва попробуйте не вставляя блок, блок должен входить в нишу свободно, без напряга.
Бывает перкашиваются контакты и соединения, больно они хлипкие.
max84
Спасибо справился. Схема следующая: идет общая фаза на блок, затем через скрутку три провода от нее на каждую лампочку - туалет, ванная, кухня, и отлампочки обратно - получается три фазы. В скрутке просто обломился один провод и фаза пропала!!! Спасибо за ответы.