u35
Кто может ответить более конкретно, чем это определено п. 2.5.13 ПТЭЭП, - как часто должны опробоваться в работе электродвигатели, длительно находящиеся в резерве? Можно ли руководствоваться п.6.2 СО 34.45.509-2005, если у меня не электростанция, а административное здание, хотя и большое?..
KIVOK
Цитата
если у меня не электростанция, а административное здание, хотя и большое?..
Лучше для маленьких эл.двигателей завести журнал учета резервного оборудования и раз в год проводить замер сопротивления изоляции. Большим элюдвигателям необходимо прокручивать переодически валы, чтобы на подшшипниках не образовалась точечная корозия .
u35
Не убежден хотя бы относительно электродвигателей систем дымоудаления и подпора воздуха. Периодичность их "проворачивания в электрическую" явно должна быть более частой. Но, вот, каким документом здесь руководствоваться - вопрос...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.