Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по ВЛ-0,4
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Kessivan
Подскажите пожалуйста минимально допустимое расстояние на опоре между ВЛ и КЛ а так же между КЛ и дорогой, сама опора 8м
andrey357
А что такое кабельная линия на столбах? Тросовка?
Расстояние мождупроезжей частью и нижней точкой проводов - минимум 4.5 метра - это по условиям дорожного проезда. - КЛ у вас изолировання - гаранитировано...
Kessivan
Цитата(andrey357 @ 28.7.2009, 11:31) *
А что такое кабельная линия на столбах? Тросовка?
Расстояние мождупроезжей частью и нижней точкой проводов - минимум 4.5 метра - это по условиям дорожного проезда. - КЛ у вас изолировання - гаранитировано...

Да на тросовом подвесе, ну да КЛ изолированна, по ПУЭ нашел что между ВЛ и КЛ должно быть не менее 20см!!!Может есть еще какая норма по этому поводу
Jupiterrus
Посмотри пункт 2.4.61 и 2.4.77 ПУЭ. Если кабель силовой то расстояние от него по горизонтали должно быть не менее 1 метра.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.