pavV
Сегодня поспорил с одним товарищем насчет нолей до УПС И после.Я утверждал что ноль до УПС не соединен с нолем после УПС.УПС ONLINE.Товарищ твердил наоборот.КТО прав.
gomed12
Цитата(pavV @ 8.7.2009, 23:39) *
Сегодня поспорил с одним товарищем насчет нолей до УПС И после.Я утверждал что ноль до УПС не соединен с нолем после УПС.УПС ONLINE.Товарищ твердил наоборот.КТО прав.

Оба не правы.
Защитный ноль до и после имеют электрическую связь, а рабочий ноль после и вовсе отсутствует, во всяком случае для однофазных нагрузок.