sergei
Здравствуйте. Нужен хороший совет. У ЧУП есть обычное производственное помещение. Есть огромный сварочный аппарат незнаю какой марки (я электрик , а не сварщик), но вроде как сварочный аппарат постоянного тока трёхфазный). Инспектор Энергонадзора говорит:
1. Если сдавать сварочный как стационарный, то необходимо ставить устройство снижения токов холостого хода.
2. Если сдавать сварочный как мобильный (передвижной), то необходимо ставить дифавтомат.
Сейчас сварочный временно подключен через ВА на 100А, т.к. ВА на 63А и 80А не держат.
Заказчик не хочет покупать устройство снижения токов холостого хода.
А вообще существуют трёхфазные дифавтоматы на 100А и более но не дорогие (не Moeller, не Legrand, не т.п.) ?
Всем заранее благодарен.
Andrey59
ВД1-63 от ИЭК (Китай) на 100А
KIVOK
Цитата
Есть огромный сварочный аппарат незнаю какой марки
Надо узнать тип сварочного устройства. Вышлите хоть фото. Любой агрегат должен быть на учете , с номером датами проверок, кому принадлежит и лица отвественные зе его эксплуатацию и техническое состояния. Должен быть журнал по учету проверок и результатов замеров. Лучше начните с составления технической документации на этот аппарат. Ждем от Вас фото !
sergei
Цитата(KIVOK @ 7.7.2009, 21:59) *
Надо узнать тип сварочного устройства. Вышлите хоть фото. Любой агрегат должен быть на учете , с номером датами проверок, кому принадлежит и лица отвественные зе его эксплуатацию и техническое состояния. Должен быть журнал по учету проверок и результатов замеров. Лучше начните с составления технической документации на этот аппарат. Ждем от Вас фото !

Да дело в том, что никаких документов на него нет. Один ЧУП продал второму ЧУПу фирму вместе с помещением и оборудованием - так что
никаких там журналов и ответственных нет. Но марку я сегодня посмотрю.
сэм
безопасным считается напруга ХХ 50 в .Сварочники , как правило 50-70 в. Поэтому 80 проц в стране нарушают этот пункт . для снижения U хх существуюд блоки (БСН) снижения напряжения.(до 12вольт). УЗО в сварочное оборудование не ставится (работать не будет из-за бросков, помех, индуктивных и емкостных составляющих, резонансных явлений и т.п.).
Михайло
Сэм, ты не прав!

Стандартным безопасным напряжением считается 25 В переменного тока при прямом прикосновении. При U<50 В переменного тока допускается не обеспечивать защиту от косвенного прикосновения. Почувствуйте разницу.