Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Генератор 220В
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


yurikon
Здравствуйте! Помогите решить задачку:
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением.
При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину. Как обеспечить автоматическую коммутацию: фаза на автомате, ноль на шине при любом положении вилки?
Заранее благодарен, Юрий.
mic61
Цитата(yurikon @ 5.7.2009, 8:01) *
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением.

В "стандартных" розетках "0" и защитное заземление не объеденены. Т.е. к розетке подходят 3-и провода - "фаза", "ноль" и "земля". Если у Вас на генераторе такая розетка, и Вы не собираетесь включать генератор на паралельную работу с внешней сетью (Энергосистемой), то не имеет значение, как включать вилку в розетку генератора.
Или у Вас на выходе генератора четко определено где "фаза", а где "ноль"?
yurikon
Спасибо! Но в щитке они (ноль и земля) объединены и фаза может запросто попасть на замлю...
И не хорошо кака-то фаза на шине, на автоматах нули.. Может есть какое-то реле контроля....?
DoctorGauss
Цитата(yurikon @ 5.7.2009, 11:01) *
При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину.

А кто мешает заменить штепсельный разъем на такой тип, где вилку по другому воткнуть не удастся? Например, вот.
yurikon
Кто-же даст ломать генератор? К тому-же сегодня один генератор, завтра другой....
Нужно устройство, которое независимо от "полярности" на входе, на выходе обеспечивало строго 1- фаза, 2-ноль.
Спасибо, Юрий
DoctorGauss
Цитата(yurikon @ 6.7.2009, 18:23) *
Кто-же даст ломать генератор?

Дык поменять вилку - это разве сломать генератор? icon_wink.gif
Мастер Джу
Генератор заземлен?Может он вобще не заземлен,тогда и не надо заморачиватся.
Если заземлен проще всего установить пускатель.Катушку пускателя включить между нулем розетки и землей шита.
Нагрузку коммутировать контактами.Сработал пускатель-значит провода подключены неправильно,не сработал пускатель значит подключены правильно.А контакты подключить так,что при срабатывании провода нагрузки меняются.
Схему лень рисовать и так понятно writer.gif
Олега
Цитата(Мастер Джу @ 6.7.2009, 19:11) *
Схему лень рисовать и так понятно writer.gif

Попыжился представить и не смог icon_redface.gif можно все ж нарисовать?

mic61, по-моему верно все описал. Изначально обмотка генератора изолирована от земли. IT. Возьмите индикатор и убедитесь в свечении неонки на обоих полюсах (разумеется без подключения к щиту). Как только подключаете ген. к щиту получаете TN. Какой из полюсов станет PENом - до лампочки. Крутите свою вилку как хотите. Только сначала проверьте отсутствие связи обмотки ген. с корпусом, береженого бог бережет.
gomed12
Когда имеешь неподключенный генератор рассуждать и использовать можно всякие системы заземления.
Здесь решение необходимо принимать от состояния генератора: совместно с сетью или автономно.
При автономности по мне ТТ, в которой заземлен ОПЧ генератора и нагрузки, а 2 фазы без связи с землей подключаются к розетке.
Если автор даст подробнее информацию об ЭУ, можно и дальше покумекать.
Мастер Джу
Цитата(Олега @ 6.7.2009, 23:12) *
Попыжился представить и не смог icon_redface.gif можно все ж нарисовать?


Использовать реверсивный пускатель.Один конец катушки пускателя к 0 розетки второй конец к PE шита.Если на 0 розетки появляется фаза пускатель срабатывает.

Это возможно при условии что генератор с глухозаземленной нейтралью.
Может и не стоит огород городить.
Если генератор переносной то скорее всего он с изолированной нейтралью.
Тогда без разницы где фаза а где 0 .
yurikon
Большое всем Спасибо!
Генератор FUBAG TA 2600 подключается к щиту через механические переключатели (3 группы нагрузок) когда нет сети.
Возможна ситуация, когда часть нагрузки будет работать от генератора, а часть останется подключеной к сети (при появлении сети).
К одному и тому-же генератору "привязываться" не хочется....
Кстати, а как ведет себя УЗО (диф. авт.) если на входе перепутать фазу с нулем?
В электрощите ноль и местный контур заземления не объединены, ввода с подстанции (ВЛ) нет,
да и подстанции то же...
Мастер Джу
Цитата(yurikon @ 7.7.2009, 9:16) *
Кстати, а как ведет себя УЗО (диф. авт.) если на входе перепутать фазу с нулем?

Если утечек нет то никак.
Про узо можно почитать http://www.vashdom.ru/articles/electro-mpo.htm
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.