Пищеварочный котел на 50 литров!Постоянно разьедает ТЭНы! Меняю раз в 3 месяца! Сначала грешил на датчик сухого хода!Нет.Не в нем причина.Следы на ТЭНах похожи на электрокоррозию.Пацаны кто с этим сталкивался?Помогите! Задолбал он меня ужо!
сергей_абрамов
В подобном оборудование ставятся тэны с оболочкой из нержавейке, и не только из-за того что это требует санэпидемиостанция, всё таки агрессивная среда. icon_lol.gif
Viktor2004
Цитата(сергей_абрамов)
всё таки агрессивная среда. icon_lol.gif

Особенно кислые щщи icon_biggrin.gif
electrification
при покупке тэна прокрутите мегометром изоляцию на корпус
должно быть не менее 2 МОм
electrification
также желательно установить активный анод
а тэн подойдет обычный медный

проверте также контакт и наличие защитного проводника
blackenergy
Щи обычно со сметаной! Прямого контакта с пищей ТэНы не имеют. Они находятся в водяной рубашке! Короче котлу уже лет 35 наверно. Но это не важно. Тэны заземлены. Все заземлено. У нов icon_lol.gif ых сопротивление изоляции на 500В. мегометре 5МОм. Тэны медненые. Я вот думаю может туда попробовать поставить нержав.?