Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разгон двигателя от ПЧ и переключение на питание от сети
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Efgen
Здравствуйте.
Стоит следующая задача: есть 3 насоса по 360 кВт не обходимо разогнать первый двигатель от ПЧ, затем перевести его на питание от сети, затем разогнать второй и перевести на питание от сети, регулирование вести 3-м насосом.
Вопрос в следующем. Частота ПЧ не синхронизирована с частотой сети поэтому при переключении двигателя на питание от сети ток может возрасти (ни разу не испытывал на практике). Какие варианты решения данной задачи существуют. Может выдержка времени между переключением, или можно какимто образом без существенных затрат синхронизировать частоту.
dimbas
Не думаю что проблема синхронизации такая большая, ну при включении на сеть будет пусковой ток потом двигатель втянется частота вращения то все равно равна 50Гц. Больше проблема будет при обратном переключении и вообще в целом работа системы регулирования. Наши наладчики как то пробовали настроить такую систему на питательных насосах котла что-то не пошло. Проблема серьезная ей надо заниматься в плотную
Andrey59
Сразу оговорюсь что такой проблемой вплотную не занимался. Если двигатель разгоняется до частоты 50 Гц то при переключении проблем быть не должно. Вообще кажется что Вы подходите не с той стороны. Ведь есть же устройства плавного пуска с алгоритмом работы разгон двигателя до номинала- включения контактора байпаса (сила обходит устройство плавного пуска, чтоб даром не грелся, но защиты на нем в работе). Причем по моему на малую мощность у Lovato контакторы байпаса вообще встроеные.
TSDrive
Частоту синхронизировать? Какую и с какОй? Если вращающийся движок отключить на секунду от сети (от ПЧ), то его ЭДС вращения исчезнет, ибо потокосцепление останется на уровне остаточного (2% вроде). Т.е. синхронизироваться с сетью не нужно, если машина асинхронная. Но всю прелесть прямого пуска вращающегося двигателя сеть ощутит, когда движок нужно будет "подхватить" механическим пускателем на сеть.
Так что здесь лучше всего смотрится каскад из двух софт-стартеров + ПЧ. Софт-старты можно конечно самые простые, но на 315 кВт пока таких не делают,
Из тех, что со встроенными байпассами, видел MCD200 -до 110 кВт. Да и то, начиная с мощности типа 30 кВт желательно использовать еще и внешние Бай-пассы.
ЛЕША
Цитата(Efgen @ 1.7.2009, 5:59) *
Здравствуйте.
Стоит следующая задача: есть 3 насоса по 360 кВт не обходимо разогнать первый двигатель от ПЧ, затем перевести его на питание от сети, затем разогнать второй и перевести на питание от сети, регулирование вести 3-м насосом.
Вопрос в следующем. Частота ПЧ не синхронизирована с частотой сети поэтому при переключении двигателя на питание от сети ток может возрасти (ни разу не испытывал на практике). Какие варианты решения данной задачи существуют. Может выдержка времени между переключением, или можно какимто образом без существенных затрат синхронизировать частоту.


У нас стояли 3 насоса Д320/50 75кВт. Задача один в один. Купили ПЧ ДЕЛЬТА+2 комплекта реверсных КТИ (от ПЧ на сеть) + плата расширения на ПЧ. Работает нормально, время переключения задается программно. Ни каких бросков, просадок напряжения не наблюдается
Andrey59
Для справки Lovatoвские устройства плавного пуска типа ADXсо встроенным байпасом от7,5кВт до 132кВт, с внешним байпасконтактором от 160 до 630 кВт, плюс всякие навороты типа интерфейс RS232/485, GSM модем
Михайло
По-моему просто человек хотел один частотник использовать для пуска трех движков. Экономия, мать ее... icon_biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.