Добрый день! Надеюсь на Вашу помощь в решении проблемы:

В ванной комнате 4х35Вт галогеновых лампочки, подключены паралельно, провод сечением 2,5 к трансформатору Toshibra 150 Вт через клемники. 220в подача проводом 1,5. Где то около 3 месяцев назад трансформатор залили, поменял на аналогичный. И начал обращать внимание что трансф. черезмерно греется, идет неприятный запах. На кухне стоят такие же трансформаторы (из старой закупки 150 Вт ). Подключал их - греется сильно. Соединения все проверил, соплей нет! Одну галогенку снимал - греется меньше..... До этого все работало 3 года без проблем!
Прошу совета в решении проблемы!!! СПАСИБО!
prude
Замерь силу тока потребление гирлянды, и высокую сторону тн тоже не мешалоб для начала
Мастер Джу
Цитата(exmiron @ 17.6.2009, 14:30) *
Добрый день! Надеюсь на Вашу помощь в решении проблемы:

В ванной комнате 4х35Вт галогеновых лампочки, подключены паралельно, провод сечением 2,5 к трансформатору Toshibra 150 Вт через клемники. 220в подача проводом 1,5. Где то около 3 месяцев назад трансформатор залили, поменял на аналогичный. И начал обращать внимание что трансф. черезмерно греется, идет неприятный запах. На кухне стоят такие же трансформаторы (из старой закупки 150 Вт ). Подключал их - греется сильно. Соединения все проверил, соплей нет! Одну галогенку снимал - греется меньше..... До этого все работало 3 года без проблем!
Прошу совета в решении проблемы!!! СПАСИБО!


Так что греется трансформатор или провод?Если трансформатор надо менять на более мощный.Или снижать нагрузку например 3 лампы вместо 4х.Посчитаем ток(для провода). Считаем:4*35=140 ВТ.
Ток соответственно 140/12=11.7 Ампер (при 12 вольт трансформатора).
1.5 меди должно хватить.Максим должна быть чуть теплая .Если 2.5 медь то это с запасом. radost.gif
gomed12
Цитата
Одну галогенку снимал - греется меньше.....

Необходимо при всех вынутых лампочках замерить ток, при его наличии откинуть по очереди линии и найти неисправную.
Или же, при вынутых лампочках, при отсутствии прибора для измерения тока, в разрыв выходного провода транса подключить любую лампочку на 12 В, найти неисправность таким же образом откидывая линии.
KIVOK
Цитата
Считаем:4*35=140 ВТ.
Ток соответственно 140/12=11.7 Ампер (при 12 вольт трансформатора).
Забыли учесть колебания в сети и то что эл.лампы имеют разброс в сторону увеличения. Да и трансформаторы одного и того-же типа также имеют разброс. Реально выбирать трансформатор надо с коэффициентом загрузки Кзаг.= 06-08. Похоже что транс перегружен для тех условий в котором он эксплуатируется.
exmiron
Проблему решил! Поставил трансформатор на 200 вт (немецкий). Проблема ушла! Видимо Toshibra 150 Вт(китай) -не тянул с запасом 10 вт.
Всем большое спасибо!