Решаю вот такую проблему

- Проблема: Поставлена задача исключить при коммутации схемы данными автоматами параллельную работу генераторов. То есть выходит из строя один из генераторов , электрик замыкает межсекционный , предварительно отключив одну из нагрузок 1,2 . Нужно чтобы при запуске восстановленного генератора , если забыли отключить межсекционник, то QF3 сам отключался , либо нельзя было его включить при двух работающих генераторах.
Я предлагаю такой принцип- Все эти три автомата укомплектовать расцепителями нулевого (минимального) напряжения РНН. При пропадании в питающей линии напряжения он будет отключать автомат этой линии , и сам выводить генератор в ремонт. И включить его без напряжения будет нельзя. Электрику достаточно ткнуть межсекционный выключатель и пойдет питание. При запуске восстановленного генератора он , например воткнет QF1 но забудет отключить межсекционный QF3. Далее я хотел поставить на QF3 независимый расцепитель и включить его с разных фаз разных генераторов, тогда бы при работающих двух генераторах на независимом расцепителе было бы напряжение и QF3 отключался. Прочитал в паспорте этих автоматов что режим независимого расцепителя -кратковременный-получается нельзя постоянно держать на нем напряжение. Тогда подумал поставить РНН и на QF3. Тут на сцене появляется некое устройство У, которое бы подавало напряжение на РНН QF3 при отсутствии на своем входе напряжения, и наоборот , убирало его при наличи напряжения на входе, тем самым блокируя QF3 как мне и нужно.
Вопрос , можете подсказать, какое это конкретно реле или еще что-то?
И вообще, есть в данном рассуждении толк или это бред, будет работать ?
Подскажите пожалуйста, может где-то слона просмотрел? ))