Необходимо проложить 15 метров ПВ-3 6 мм2 по деревянным основаниям, частично по чердачному помещению. Встал вопрос: в чем лучше класть (особенно по чердаку, ибо дом деревянный, к тому же по чердаку еще любят мышки побегать)? Почитал, что трубы и короба, вообще говоря, должны обладать локализационной способностью, т.е. держать КЗ (долго и упорно, видимо) без прогорания стенок защитной оболочки. Стальные трубы сразу отпадают, т.к. намучаюсь с ними (на трассе много изгибов). Металлорукав (да и обычная ПВХ-гофра) не удовлетворяет вышеизложенным требованиям локализационной способности. Вот дилемма.
Хотя понятное дело, что при КЗ автомат сработает (да и не один) за 0,4 с, т.е. прогорания не должно быть вообще.
Grej
В стальных трубах и только! Провод не тонкий 6 мм^2 (тем более в одинарной изоляции) по Таблице 14.1 СП-31-110-2003 толщина стенки трубы должна быть не менее 3,2 мм. Таких металлоруковов нет ((( Так что придется гнуть, но 15 метров это не столь много чтобы сильно печалиться icon_wink.gif
Ищите прямую, я думаю по чердаку ее можно найти, тем более, что при прокладке в трубе высота прокладки не нормируется.
Все остальные требования читайте в ПУЭ п2.1.69. - 2.1.74.
_Alex_
Изоляция двойная, т.к. каждый провод убран в свой кембрик (для надежности изоляции, чтоб не коротнуло, если что). При всем сечении кабеля, автомат на линию 20А характеристики С. Не думаю, что на таком токе м.б. что-то страшное (хотя дуга от такого КЗ не очень маленькая).
Гнуть придется много, т.к. на чердаке много перепадов по высоте, да и гнуть-то и нечем, кроме тисков и трубы, забитой песком в местах сгиба, как по-старинке. Да и крепить трубу по стенам жилой комнаты как-то не очень (7 метров трассы идет по комнате, далее - через стену, откуда попадает на чердак террасы (еще перепад по высоте где-то 0,2 м), вне комнаты получается 8 метров и куча изгибов-загибов (бревна, переводы и т.п.)).
OBON
Цитата(_Alex_ @ 4.6.2009, 20:39) *
Изоляция двойная, т.к. каждый провод убран в свой кембрик (для надежности изоляции, чтоб не коротнуло, если что). При всем сечении кабеля, автомат на линию 20А характеристики С. Не думаю, что на таком токе м.б. что-то страшное (хотя дуга от такого КЗ не очень маленькая).
Гнуть придется много, т.к. на чердаке много перепадов по высоте, да и гнуть-то и нечем, кроме тисков и трубы, забитой песком в местах сгиба, как по-старинке. Да и крепить трубу по стенам жилой комнаты как-то не очень (7 метров трассы идет по комнате, далее - через стену, откуда попадает на чердак террасы (еще перепад по высоте где-то 0,2 м), вне комнаты получается 8 метров и куча изгибов-загибов (бревна, переводы и т.п.)).


Здравствуйте всем.
Солидарен полностью с "Grej". Речь идет о Вашей безопасности и сохранения имущества.
На чердаке совсем не обязательно выполнять все изгибы. Попробуйте проложить трубу по прямой, по полу, под крышей на уровне выступающих бревен, или скрыто в полу чердака.
С уважением.
gomed12
Цитата
Попробуйте проложить трубу по прямой, по полу, под крышей на уровне выступающих бревен, или скрыто в полу чердака.

Наконец, по фасаду здания.
_Alex_
Спасибо всем за ответы.
При прокладке в трубе еще раз возникает так и не решенный ранее вопрос о конденсате при перепаде температур на чердаке (почти что на улице, ибо не отапливается) и в отапливаемой комнате.
Чем вообще обусловлена необходимость выполнения в трубе? На сколько я понимаю, требования здесь зависят вообще не от протекаемого тока, а от сечения провода. С чем это связано? Тем более шестиквадратная медь держит до 34 А, тогда как номинал защищающего эту линию АВ всего 20А, вводной в дом - 25А.
И как тогда быть с участком трассы по комнате? Тоже в трубу?
Цитата(gomed12)
Наконец, по фасаду здания.

А затем снова заводить в дом? Да и тогда вопрос о конденсате встает более остро.
_Alex_
Есть возможность проложить трассу не по чердаку, а по другим жилым помещениям, в некоторых местах проходя через стены. При этом требования о необходимости прокладке всей трассы в стальной трубе сохраняются?
_Alex_
Почитал ПУЭ, понял, что в стальной трубе необходимо делать, только если эта часть трассы является элементом скрытой проводки ( в т.ч. и чердак). Получается, что открыто (по стенам жилых помещений и коридору, кроме проходов через стены) я могу проложить или в гофре, или в металлорукаве?
ЛЕША
Цитата(_Alex_ @ 5.6.2009, 17:50) *
Почитал ПУЭ, понял, что в стальной трубе необходимо делать, только если эта часть трассы является элементом скрытой проводки ( в т.ч. и чердак). Получается, что открыто (по стенам жилых помещений и коридору, кроме проходов через стены) я могу проложить или в гофре, или в металлорукаве?


А можно узнать, это новое строительство со сдачей в РОСТЕХНАДЗОР или "для себя"?
Дежурный ПС-500
Взять нормальный кабель ВВГнг-LS и протащить его в гофре, сверху можно натянуть металлорукав (от мышек) простоит века. Я бы себе так сделал. Тем более ПУЭ не запрещает. Да и такой документ нарыл. Прогресс то идет появляются новые кабели.
_Alex_
Цитата(ЛЕША @ 7.6.2009, 17:22) *
А можно узнать, это новое строительство со сдачей в РОСТЕХНАДЗОР или "для себя"?

"Для себя", строительство старое, дом собственный, просто старая проводка в 2 квадрата меня не устраивала.

Цитата(Дежурный ПС-500 @ 7.6.2009, 20:03)
Взять нормальный кабель ВВГнг-LS и протащить его в гофре, сверху можно натянуть металлорукав (от мышек) простоит века. Я бы себе так сделал. Тем более ПУЭ не запрещает. Да и такой документ нарыл. Прогресс то идет появляются новые кабели.

Да давно б так и сделал, но не люблю жесткие провода с моножилами.
Гость_Коля_*
Как правильно проложить кабель по чердаку 2 этажного,2 подъездного дома? Крыша с деревянными стропилами. ВРУ на2 этаже подъезда,надо заменить кабель питания этажного щитка второго подъезда в порядке текущей эксплуатации, т.к. нет двух фаз. Существующий кабель лежит в подполе-в земле,доступа нет-дом старенький, поэтому решили по чердаку,т.к. самый оптимальный вариант.
Костян челябинский
Прочитайте ту тему, в которой вы написали свой вопрос
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.