При нехватке Iн. контактов (по отношению к Iраб. или Iпуск.) включаю их параллельно. Насколько правомерно? Может какие коэфф. снижения есть.
Выбираются контакты по номинальному току, а пусковой учитывается в режиме работы (АС1,АС3...). Посмотри здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ельные+контакты
Спасибо Андрей, Ваши коэффициенты от Шнейдера успокоили.
Под контактами имеется в виду клеммы?
Viktor2004
2.6.2009, 1:24
Разные контактные группы включаются неодновременно, какими бы идеальными они ни были. Есть опасность отгорания контактов, которые замыкаются раньше или размыкаются позже.
Запоздавший на включение контакт весомо сбросит нагрузку на лидере. И потом, искорки со временем "подравняют" все контакты. Как бы то не было, но 4 параллельных контакта мощнее одного.
Нашел те же коэффициенты у АВВ (каталог основной "Контакторы.."стр.2/86)
два полюса - 1,6
три - 2,2
четыре - 2,6
И наверное то же только для режима АС-1
Да, исключительно к АС-1.
Особенно порадовала табличка для кратковременности (тоже АС-1). Допустимый ток значительно вырастает.