При нехватке Iн. контактов (по отношению к Iраб. или Iпуск.) включаю их параллельно. Насколько правомерно? Может какие коэфф. снижения есть.
Andrey59
Выбираются контакты по номинальному току, а пусковой учитывается в режиме работы (АС1,АС3...). Посмотри здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ельные+контакты
Олега
Спасибо Андрей, Ваши коэффициенты от Шнейдера успокоили. icon_biggrin.gif
Михайло
Под контактами имеется в виду клеммы?
Viktor2004
Разные контактные группы включаются неодновременно, какими бы идеальными они ни были. Есть опасность отгорания контактов, которые замыкаются раньше или размыкаются позже.
Олега
Запоздавший на включение контакт весомо сбросит нагрузку на лидере. И потом, искорки со временем "подравняют" все контакты. Как бы то не было, но 4 параллельных контакта мощнее одного.
Олега
Нашел те же коэффициенты у АВВ (каталог основной "Контакторы.."стр.2/86)
два полюса - 1,6
три - 2,2
четыре - 2,6
Andrey59
И наверное то же только для режима АС-1
Олега
Да, исключительно к АС-1.
Особенно порадовала табличка для кратковременности (тоже АС-1). Допустимый ток значительно вырастает.