Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Работа трансформатора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


mersik2011
Уважаемые электрики дайте пожалуйста ответ на вопрос: можно ли трансформатор работающий на данный момент на напряжении 10 кВ подключить на напряжение 6 кВ. Изменится ли напряжение на стороне 0.4 кВ.
Дяденька из эксплуатации сказал, что можно только нужно поменять схему соеденения обмоток. Прав ли он?
doro
Цитата(mersik2011 @ 21.5.2009, 12:48) *
...можно ли трансформатор работающий на данный момент на напряжении 10 кВ подключить на напряжение 6 кВ. Изменится ли напряжение на стороне 0.4 кВ.

Вторичное напряжение изменится во столько же раз, во сколько первичное
Цитата(mersik2011 @ 21.5.2009, 12:48) *
Дяденька из эксплуатации сказал, что можно только нужно поменять схему соеденения обмоток. Прав ли он?

В принципе прав. Но только не пять тысяч, а пять рублей. И не в спортлото, а в преферанс. И не я, а Рабинович. И не выиграл, а проиграл. Но будет еще правее, если сможет объяснить Вам, как это выполнить.
А если всерьез. Двигатель 380/220 В. Соединяем обмотку в звезду - включаем на 380 В. Соединяем в треугольник - 220 В. Была бы задача перевести трансформатор 10/0,4 в 6/0,4 - худо-бедно можно бы решить. Да и то с очень большими проблемами. А здесь схема соединения, скорее всего - треугольник/звезда. Оставить старую схему - снижение напряжения в корень из трех, перебрать - в три раза.
Andrey Izh
Цитата(mersik2011 @ 21.5.2009, 11:48) *
Дяденька из эксплуатации сказал, что можно только нужно поменять схему соеденения обмоток. Прав ли он?

Вы не написали, какая схема обмоток трансформатора. Как и предполагал doro, скорее всего у вас треугольник/звезда.
Если треугольник первичной обмотки разобрать в звезду, то при подаче 6кВ на первичную обмотку на выходе получите линейное напряжение около 140В, фазное - 80В.
Если звезду вторичной обмотки разобрать в треугольник, а треугольник первичной обмотки не трогать, то на выходе получите (естественно, при подаче 6кВ на первичную) - 127В.
Вроде так.
сэм
6 х1.73=10.3 плюс отводы на регулировку, думаю , должно получиться.
Andrey Izh
Цитата(сэм @ 21.5.2009, 14:54) *
6 х1.73=10.3 плюс отводы на регулировку, думаю , должно получиться.

Если изначально обмотки ВН соединены в звезду - только тогда получится. Соединив их в треугольник и включив обмотку ВН на напряжение 6кВ напряжение на выходе будет 0,4кВ.
Если-же обмотки ВН соединены в треугольник, то неполучится желаемый результат (см. выше).
Roman_D
Итак, просим в студию ТТД трансформатора. На худой конец фото заводского шильдика.