Неизвестный сварочник, только трансформатор, мощность 30 кВт. При включении на 220 в ток Х.Х. 7А.
И однотипный 7кВт Х.Х. 5А, не греются. Можно ли считать такой ток Х.Х. нормальным для такой мощности?
Взводатор
18.5.2009, 9:15
Если не греются, то нормально.
Пии такой мощности и косинусе 0.8 рабочий ток примерно 160А. 7/160=0.044(4.4%). Вполне.
Цитата
Если не греются, то нормально.
Пии такой мощности и косинусе 0.8 рабочий ток примерно 160А. 7/160=0.044(4.4%). Вполне.
Благодарю.