Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Аварийное освещение
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


fvgt-2009
Имеется котельная состоящая из двух помещений и объединённых бытовым блоком.
В первом помещении установлены три котла ДКВР-10-13, в другом два ПТВМ-30.
Электроснабжение котельной происходит от двух трансформаторов питающихся от ГПП ...Энерго.
Требуется ли аккумуляторное аварийное освещение помещений котельной.
OBON
Цитата(fvgt-2009 @ 8.5.2009, 12:34) *
...
Электроснабжение котельной происходит от двух трансформаторов питающихся от ГПП ...Энерго.
Требуется ли аккумуляторное аварийное освещение помещений котельной.

Здравствуйте всем.
Согласно ПУЭ п.6.1.21-6.1.29, если помещения котельной отнесены к особой группе 1 категории электроснабжения или имеется только один источник электроэнергии, тогда аварийное освещение от аккумуляторов или от дизельной станции потребуется. В остальных случаях достаточно от разных трансформаторов, которые запитываются от разных независимых источников электропитания.
С уважением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.