Нужно протянеуть провод к вагончику -времянке метров 30-40 .(естественно на указанномм расстоянии буду крепить его к попутным опорам)
1.Какое минимально допустимое сечение нужно выбрать (для меди и алюминия)
изходя из механической прочности?
2.И на какую высоту его пришпандоривать?
3.В каком случае нужен шнур для поодержки кабеля?
ScorpionXXX
2.5.2009, 16:49
1. Рекомендую протянуть стальную проволоку а к ней прикрепить провод нужного сечения. Выбор сечения осуществляется по току, а не по прочности. Хотя есть марка кабеля СИП (самонесущий изолированный провод) Можете его задействовать.
2. Точно не скажу, ПУЭ не помню, но если это времянка, то повесте так чтобы не мешалась и все.
3. Еще раз говорю протяните проволоку закрепите ее, а к ней уже кабель.
Хотя конечно могут быть варианты, но тут надо по месту смотреть
Шаровая молния
2.5.2009, 20:09
1) Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее: "Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках: по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах; вводы от воздушной линии - для меди 2,5 мм2, для алюминия - 4 мм2" Это из ПУЭ. Глава 2.1 "Электропроводки" Это если у вас сечения фазных жил до 16 мм2. Если больше 16, то это кабельные линии и требования другие.
2) Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части — не менее 3,5 м.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.