Технические требования на организацию учета электрической энергии.
Подключение объекта выполнять проводом СИП без разрыва и нарушения изоляции от точки подключения до шкафа учета. Сечение, способ прокладки кабеля определить чертежом проектом.
1. Для организации учета электроэнергии предусмотреть:
1.1 Прибор учета однофазный статический (электронный), допускается индукционный при обеспечении требований инструкций завода-изготовителя (подогрев до допустимого температурного диапазона при эксплуатации) класса точности 2,0 и точнее (ПРРЭ п.141).
1.2 Для защиты от несанкционированного доступа и для исключения возможности искажения результатов измерений согласно ПУЭЭ п.3.5., счетчик установить в запирающемся шкафу учета с окошком на уровне циферблата электросчетчика и возможности пломбировки дверцы шкафа. Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8 – 1,7м. Конструкция его крепления должна обеспечить возможность установки и съема электросчетчика с лицевой стороны.
1.3 На вновь устанавливаемых однофазных счетчиках должна быть пломба госповерки с давностью не более 2-х лет (ПУЭ п 1.5.13).
1.4 Шкаф учета установить, согласно ПУЭЭ п.3.2. на границе балансовой принадлежности электросети.
1.5 При монтаже электропроводки оставлять концы провода длинной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм должна иметь отличительную окраску (ПУЭ п. 1.5.35.).
1.6 Перед счетчиком для безопасной его замены, в шкафу учета установить коммутационный аппарат (ПУЭ п .1.5.36.) с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата. Отключающие аппараты для снятия напряжения в расчетных счетчиках , расположенных в квартирах должны размещаться за пределами квартиры.
alexander_l
не соглашусь с пунктом 1.1


Постановление №530
141. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2,0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан-потребителей, устанавливаются приборы учета класса точности 1,0 и выше.
Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, владеющими на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, присоединенная мощность которых не превышает 750 кВ•А, используются приборы учета класса точности 2,0 и выше. При замене выбывших из эксплуатации приборов учета, а также при присоединении новых энергопринимающих устройств таких потребителей устанавливаются приборы учета (в том числе включенные в состав автоматизированной системы учета электрической энергии, обеспечивающей удаленное снятие показаний приборов) класса точности 1,0 и выше для точек присоединения к сетям напряжения от 6 до 35 кВ и класса точности 0,5S и выше для точек присоединения к сетям напряжения 110 кВ и выше.