BS-VoVa
В наличии имеется морской двигатель АМ51-4 М5 на 4,5 КВата. По маркировке подключение звездой в сеть 220 В (3ф/220). А в наличии только сеть 3ф/380. Как рациональнее подключить такой движок?
legos
Если в коробке выводов только 3 вывода, то подключить к сети 3-380 можно только через понижающий трансформатор 380/220. Подключать его напрямую (если действительно требуется подключение 3-220) нельзя, так как двигатель сгорит даже на холостом ходу.
Если в коробке 6 выводов, тогда см. соединение треугольник/звезда, треугольник на 220, звезда на 380.
gomed12
Цитата(BS-VoVa @ 20.4.2009, 10:21) *
В наличии имеется морской двигатель АМ51-4 М5 на 4,5 КВата. По маркировке подключение звездой в сеть 220 В (3ф/220). А в наличии только сеть 3ф/380. Как рациональнее подключить такой движок?

К сожалению, только через транс.
Дано 220 В-звезда, тогда треугольник-127 В.
BS-VoVa
Да, только з контакта. Спасибо за помощь.